Объемы АЧР: Методы борьбы со злостными уклонистами

Всё об автоматике частотной разгрузки.

Re: Объемы АЧР: Методы борьбы со злостными уклонистами

СообщениеAlex » 13 янв 2009, 09:51

ЗЫ: Главное надо пинимать что "темные" комплекты АЧР у потребителя никому не нужны, чем их меньше тем лучше. Поэтому ставить их у потребителя надо только в случае крайней необходимости по инициативе потребителя.



И еще.... надо помнить что кроме АЧР есть куча другой автоматики, которая офигачивает этих же потребителей только большими кусками (это я на САОН намекаю).
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Объемы АЧР: Методы борьбы со злостными уклонистами

Сообщениеale » 13 янв 2009, 10:59

Т.Е не хотите по-хорошемубудем по-плохому. ) С химиками тоже спорили, в итоге договорились. Отрубать с головы некоторые присоединения себе дороже. Задание заданием, но когда дело дойдет до снижения частоты и линии отключаться и город накрое облако аммиака, тогда многим не будет весело.

Подталкивать сетевую компанию к покупке комплекта АЧР, чтобы отключать с головы завод или тягу, а потом выводить его после установки АЧР у потребителя может и не совсем гуд.Получается что-то вроде закапывания денег сетевой компании ) С другой стороны больше комплектов, больше возможностей по приведению системы АЧР к требованиям.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Объемы АЧР: Методы борьбы со злостными уклонистами

СообщениеAlex » 13 янв 2009, 13:04

2ale

Какая-то позиция у вас, как у представителя СО неактивная Smile

1. про "себе дороже":

Если РДУ допускает, что АЧР меньше 60%, то, в случае чего, посадят РДУ, т.к. вероятно, что АЧР не хватит для воостановления частоты, энергосистема разваливается, химия отключается, облако город накроет один хер.

Если РДУ настаивает на 60% и "трубит" всем об этом, то посадят РСК не набравшее 60%.

...и т.д. можно строить цепочку в результате которой окажется крайний завод.

2. про "закапыние денег":

График АЧР делает РСК, поэтому это их проблема, да и денег там - фиг да маленько, те более, что как правило, копмплекты на этих объектах уже стоят, на лишь поставить накладку и сделать спуски от шинок АЧР. ИМХО, на каждом объекте 110-500кВ должно стоять по одному комплекту на каждую секцию шин 6-110кВ
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Объемы АЧР: Методы борьбы со злостными уклонистами

Сообщениеzmiy » 31 июл 2009, 10:55

опять таки про ТУ на ТП:

АЧР пропивывается там очень легко.

При этом, как правило, потребителей 6-10 кВ запитывают по двум фидерам.

Условие участия в АЧР не менее 60% нагрузок, с исключением работы АВР у потребителя при работе АЧР, приводит к тому, что под АЧР заводятся обе ячейки.



Так же, изучите схему сети 35 кВ. Сталкивался со следующими случаями:

1. Под АЧР заводятся ввода трансформаторов.

2. Сами линии 35 кВ оказываются заведенными под АЧР со стороны другой подстанции.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15