Lexxa » 26 мар 2009, 06:30
А кто-нибудь вообще видел проекты по установке, реконструкции, модернизации АЧР (ну или по крайней мере точно знает что они были). Просто АЧР, не при строительстве, реконструкции объекта, а просто АЧР. Ведь задавая новые/дополнительные уставки, новые присоединения, совмещение АЧР1 с АЧР2, замены старых панелей на новые как то иногда забывается, что это глобальные переделки, и не везде персонал объектов может сам грамотно это выполнить. Пример: выдали задание на спецочередь АЧР без ЧАПВ на объекте где уже установлена АЧР1, АЧР2 с ЧАПВ (схема на одном РС АЧР/ЧАПВ срабатывание/возврат) и плюс еще с блокировкой от подпитки. Выполнили САЧР по этой же схеме. В итоге возврата нет, блокировки нет, и это узнали чисто случайно. А кто-нибудь анализирует смогут ли блоки питания (БПТ, БПНС) выдать достаточно мощности для отключения всех присоединений (Блоки питания проверяют релейщики, но обычно когда добавляют действие АЧР на дополнительные присоединения их забывают спросить: А можно ли?)