ТИ АЧР

Всё об автоматике частотной разгрузки.

ТИ АЧР

СообщениеLexxa » 14 июл 2009, 05:58

Стандартом ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» предусмотрена передача телеинформации объема нагрузки присоединений, подключенных к УОН и АЧР (п. 7.5.1). Приказом РАО «ЕЭС России» от 29.03.2001 года №142 «О первоочередных мерах по повышению надежности работы ЕЭС России» предусмотрено обеспечение телеизмерений объемов нагрузки потребителей, подключенных к устройствам ПА (п.4.14)



У кого-нибудь выполняются эти условия (ТИ нагрузки присоединений, подключенных к АЧР)и в каком объеме?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: ТИ АЧР

Сообщениеragvar » 14 июл 2009, 21:10

АЧР не входит в перечень ПА по которой должны быть организован сбор ТИ
ragvar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 21:07

Re: ТИ АЧР

Сообщениеragvar » 14 июл 2009, 21:21

ragvar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 21:07

Re: ТИ АЧР

СообщениеKrutya » 15 июл 2009, 08:00

Стандарт ОАО «СО ЕЭС» регламентирует сбор и передачу телеинформации о ресурсах УВ, включая нагрузки присоединений, подключенных к УОН и АЧР, для централизованной ПА.

У нас такой нет. Знать, требовать не можем.



А где можно прочесть Приказ РАО «ЕЭС России» от 29.03.2001 года №142 «О первоочередных мерах по повышению надежности работы ЕЭС России»? В своё время так я его и не нашёл... Если есть - выложи сюда.



А вообще:

ragvar писал(а) Tue, 14 July 2009 22:10

АЧР не входит в перечень ПА, по которой должен быть организован сбор ТИ


Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ТИ АЧР

СообщениеLexxa » 03 авг 2009, 09:50

ragvar писал(а) Wed, 15 July 2009 01:10

АЧР не входит в перечень ПА по которой должны быть организован сбор ТИ


Как это не входит если конкретно написано к УОН и АЧР (см 1 пост). И каким это документом определено что на входит.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: ТИ АЧР

СообщениеLexxa » 03 авг 2009, 10:04

Krutya писал(а) Wed, 15 July 2009 12:00

Стандарт ОАО «СО ЕЭС» регламентирует сбор и передачу телеинформации о ресурсах УВ, включая нагрузки присоединений, подключенных к УОН и АЧР, для централизованной ПА.

У нас такой нет. Знать, требовать не можем.






Что за зверь такой "АЧР для ЦПА"? То, что в название пункта затисалось "ЦПА" никак не отменяет смысла подпункта в целом. А информация о нагрузке АЧР для ЦПА я не представляю зачем нужна. Или где то есть ЦПА которые контролируют частоту в энергосистеме???



P.S. Приказ 142 очень большой, приклепляю только интересное.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: ТИ АЧР

СообщениеKrutya » 03 авг 2009, 10:08

Lexxa писал(а) Mon, 03 August 2009 10:50

ragvar писал(а) Wed, 15 July 2009 01:10

АЧР не входит в перечень ПА по которой должны быть организован сбор ТИ


Как это не входит если конкретно написано к УОН и АЧР (см 1 пост).


Если объём УВ необходим для функционирования централизованной ПА, то входит! Замечательно входит! Very Happy

К сожалению, пока стандарты СО на сетевые компании не распространяются... Но работа в этом направлении ведётся. Smile



Lexxa писал(а) Mon, 03 August 2009 10:50

И каким это документом определено что на входит.


Внутренними актами СО (например, распоряжение №22... - кто видел, тот знает).

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ТИ АЧР

СообщениеLexxa » 03 авг 2009, 10:40

у нас в соглашении с сетевой организацией прописано что они должны соблюдать наши Стандарты.

Распоряжение 22р не отменяет ни Стандарт ни приказ. Оно просто дается на устройства ПА (Кроме АЧР), это не значит, что на АЧР эти требования не должны распространяться. Я не нашен ни единого документ сославшись на который я могу сказать, что мне не обязательно ТИ объема АЧР, а вот что оно нужно пожалуста.



Связи АЧР с УВ ЦПА не понял Crying or Very Sad
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: ТИ АЧР

СообщениеKrutya » 04 авг 2009, 08:39

Lexxa писал(а) Mon, 03 August 2009 11:40

у нас в соглашении с сетевой организацией прописано что они должны соблюдать наши Стандарты.


Вот это вы молодцы!

Надо перенять опыт!



Lexxa писал(а) Mon, 03 August 2009 11:40

Я не нашел ни единого документа, сославшись на который, я могу сказать, что мне не обязательны ТИ объема АЧР, а вот что оно нужно пожалуста.


В общем-то соглашусь.

Но приватные беседы с высокими руководителями заставляют приходить именно к выводу, что ТИ с АЧР не требовать...



Lexxa писал(а) Mon, 03 August 2009 11:40

Связи АЧР с УВ ЦПА не понял Crying or Very Sad


Всё просто. Чтобы ЦПА "знала" величину УВ в послеаварийном режиме, ей нужно "знать" объём нагрузки, который потеряется.

Вот, как-то так.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ТИ АЧР

СообщениеLexxa » 04 авг 2009, 09:11

Вот и у нас руководители вроде говорят-говорят, а потоп ХОП, а где? а почему не выполненно? Вот и возник такой вопрос. Судя по ответам это условие нигде не выполняется, пока можно дышать спокойно. Хотя при официальном подтверждении дашалось бы спокойней.

Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46


Вернуться в АЧР