R.Victor писал(а) Tue, 01 September 2009 21:18 |
Также возникает вопрос по поводу заведения сигналов САОН совместно на шинки АЧР, определяется ли это какими либо чем-нибудь помимо требований РДУ, когда они есть в ТУ (т.к. в терминалах на отходящих линиях 6 кВ, имеется возможность ввода сигналов "внешнее отключение",с запретом АПВ, то почему бы не организовывать для САОН шинки отдельно от АЧР)
|
Формулировка "Предусмотреть в проекте отключение заведенной под АЧР мощности от САОН по одному (двум взаиморезервируемым) каналам УПАСК" совсем не означает то, что нагрузка должна отключаться через цепи АЧР.
Как правило в схемах автоматики, выполненных на реле, реализовать это требование проще включением в цепи АЧР. Если в схемах на микропроцессорных комплектах есть другие, более легкие пути реализации этого требования, думаю никто против этого не будет возражать.