YuAl писал(а) Tue, 19 April 2011 06:54 |
У нас по энергосистеме с СН АЭС под АЧР заведены практически все ввода силовых трансформаторов. Это поможет сэкономить комплекты.
|
Вводы 6-10 кВ у нас заведены под АЧР на потребительских ПС, где есть постоянный оперативный персонал.
Дело в том, что при отключении секции мы теряем трансформатор напряжения. При этом ЧАПВ становится неработоспособным.
ОВБ просто не в состоянии потом оперативно объехать свои 8-10 подстанций и включить вводы.
Кроме того, бывают случаи ложного срабатывания АЧР, гасить в этом случае всю секцию тоже не есть гуд.