YuAl писал(а) Tue, 18 August 2009 20:22 | ||||
В подавляющем большинстве случаев от объектов ТГК АЧР рубятся объекты РСК (35 кВ и т.п.). В остальных случаях - не проблема работать с ТГК (можно тупо оставить всё как есть, можно и поработать, благо организация серьёзная и вменяемая). Как я понимаю, проблема с ведомственными подстанциями, городскими сетями и пр., которых ни найти, ни прижать не получается. Только, ребята, ну не СО ж этим заниматься - естественно будем брыкаться, используя все методы.
Формально полностью согласен. Только разве дело в отмашке на установку комплектов? Вопрос в том кто будет решать какого потребителя заводить под ПА и с какой ПС (т.е. за чьи деньги). На данный момент этот вопрос решало РСК. РДУ это распределение согласовывало, а исполняли все. Объясните, почему РСК недовольно таким порядком? В чём выигрыш РСК если распределять объём ПА будет кто-нибудь ещё(пусть РДУ), сессно, без учёта интересов РСК? |
А с ТГК что договора последней мили нет. У нас есть вроде.
А че реально бывают ситуации когда выдают задания на установку АЧР-ов на объектах ФСК. Обычно (если они там в принципе нужны) их там уже куча установленна. Ну а если какая реконструкция сам бог велел устанавливать/модернизирвать АЧРы без заданий (в соответствии с ТЗ.
СО работать с потребителями просто не реально, да и нет никаких обоснований. Даже когда мы сами составляли Графики АЧР с потребителями работали через Энергосбыт.
Какой смысл оперирповать термином экономичность, когда у РСК просто нет денег (причем тут экономичность). Если так смотреть то самое экономичное АЧР это ЦПА (контролирующее частоту) с немеренным количиством каналов ВОЛС/ВЧ (вплоть до отключения присоединений 0,4 кВ).
Установить АЧР поближе к потребителю - очень болльшая проблема. Без дублирования АЧР выше этого ваабще нельзя делать. В сети высокого напряжения мы хоть знаем где есть АВР и обслуживающий перонал более грамотный, если все перенести ниже то ваабще никакого контроля (по опыту ложной работы устройств АЧР, почти вся отключенная нагрузка через АВРы и действием персонала потребителя переводитсяч на включенные присоединения. толку от АЧР нет). Кстати с ГВО аналогичная ситуация.
Грамотное построение системы ПА безусловно задача СО, но чтобы АЧР работала грамотно (разгружала на необходимую величину) достаточно просто задать объем в нужной области. Отслеживать выполнение требований ПУЭ СО не может, нет необходимой информации. Ну а в ПредТЭО навряд-ли будут затронуты вопросы грамотного построения АЧР.
Структуру потребления для ПредТЭО берут из контролных замеров насколько я понимаю.