БМАЧР

Всё об автоматике частотной разгрузки.

БМАЧР

Сообщениеale » 27 янв 2011, 08:44

Здравствуйте уважаемые коллеги.На одном из объектов установен БМАЧР (блок микропроцессорной частотной разгрузки). Там есть интересный момент, уставка по времени АЧР1 не задается и составляет 0 сек. Всего по стране установлено около 700 шт. Может кто сталкивался с подобным вопросом. Конечно чем быстрее тем лучше) но и отстройка нужна, да и стандарту не соответствует. Можно конечно доработать вторичку. Кто что посоветует
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: БМАЧР

Сообщениеevdbor » 27 янв 2011, 15:09

Сам с БМАЧР не сталкивался.

ИМХО, Вам помогут на форуме релейщиков.

http://rzia.ru/

Раздел форума "Системы и устройства противоаварийной автоматики"

http://rzia.ru/forum12-sistemy-i-ustroistva-protivoavariinoi -avtomatiki.html

evdbor
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 авг 2008, 12:30

Re: БМАЧР

Сообщениеale » 28 янв 2011, 08:17

Спасибо, там еще поспрашиваю народ )
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: БМАЧР

СообщениеLexxa » 02 фев 2011, 08:58





Цитата:
уставка по времени АЧР1 не задается и составляет 0 сек


А откуда такая информация? в документации завода просто написано что выдержка времени 0-99.9с без конкретики по типу АЧР.

Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: БМАЧР

Сообщениеale » 08 фев 2011, 10:02

в характеристиках к устройству написано, думал ошибка. потом инет порыл, так и есть. Самое интересное что автоматика то довольно свежая, зачем сделали 0, так и не понятно. Там дискретность по времени 1 сек.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00


Вернуться в АЧР