Настройка Сириус-АЧР

Всё об автоматике частотной разгрузки.

Настройка Сириус-АЧР

СообщениеYuAl » 29 авг 2011, 13:47

Коллеги, если был опыт выбора уставок Сириус-АЧР (и аналогичных устройств) - просьба поделиться:

1. Какие уставки принимали для блокировки АЧР / ЧАПВ по напряжению?

2. Что приняли в качестве частоты контрольного канала? 50 Гц, 49,2 Гц, F АЧР-1 (2)?

3. Fв АЧР-2, точнее дельту от уставки - 0,1 Гц?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

Сообщениеale » 29 авг 2011, 14:16

тут все вроде стандартно, больше вопросов по выбору блокировки по скорости снижения частоты.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

СообщениеYuAl » 29 авг 2011, 14:32

Остался только первый вопрос - как выбираются уставки блокировок по напряжению. Остальное нашёл.

Блокировку по частоте ОДУ рекомендовало вывести. Попытался почитать отчёты ЦДУ, рекомендованные Gena, и чёт не смог скачать (((. Я бы предпочёл её оставить с уставкой, рекомендованной проектировщиками - 5 Гц/сек. Насосы нефтеперекачки ибо.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

СообщениеWindTalker315 » 29 авг 2011, 14:52

ловите в личке отчеты
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Настройка Сириус-АЧР

СообщениеYuAl » 29 авг 2011, 14:53

Спасибо
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

Сообщениеale » 29 авг 2011, 16:27

а что за отчеты ? где можно глянуть. тут кстати кто-то выкладывал рекомендации по выбору по скорости.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

СообщениеYuAl » 29 авг 2011, 16:33

А что всё-таки с напряжениями?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

Сообщениеevdbor » 29 авг 2011, 18:26

См. недавнее обсуждение на форуме релейщиков

http://rzia.ru/topic614-blokirovka-achr.html
evdbor
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 авг 2008, 12:30

Re: Настройка Сириус-АЧР

СообщениеYuAl » 01 сен 2011, 07:47

Эт я видел. До точки там ребята не дошли. Хотя, как правило, принимают 0,8*Uном. Откуда родилось это значение интересно.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Настройка Сириус-АЧР

Сообщениеale » 01 сен 2011, 10:04

по мне дак отстройка от напряжения не так критически, можно и 0,4 и 0,5 от номинала, ничего страшного. Просто в техлитературе есть упоминание про рч, что при аварии с большим дифицитом может отказать (не сработать) из-за большой посадки напряжения. Насколько мне известно, в сириусах можно задействовать не все параметры настроек. Еще раз упомяну, что настройка или отстройка от скорости снижения частоты куда более важнее)
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00


Вернуться в АЧР