Alex писал(а) Tue, 27 September 2011 07:59 |
Ну это уж на ваше усмотрение, здесь все в пределах разумного должно быть, хошь можно подходить тупо по СО-шному - равноверность в каждом возможном варианте выделения, а можно по Gar-овскому найти разумный компромис. ИМХО надо выполнить равномерность по ОЗ (чтоб ОДУ умаслить), и максимальную возможную равномерность по районам выделения без существенных финансовых затрат, те без установки кучи новых комплектов на существующих объектах (но парочку то полюбому надо в рамках ТУ поставить )).
|
Равномерность в каждом из возможных вариантов отделения это бред.
ОДУ по большому счету пофик, ему эти Ваши 500-100 МВт лишних в одну конкретную очередь , что слону дробина.
Насколько я понимаю разумный компромисс по Garoвскому в данном случае сводится исключительно к экономии комплектов ?
А вообще тема интересная, какая должна быть структура АЧР и нужна ли вообще АЧР ?
Например есть энергорайон вообще без станций, при выделении он тупо гаснет, а у меня таких энергосистем 3 штуки, мощностью 3500 МВТ - зачем там АЧР в 60 %. Достаточно , по моему нескольких верхних очередей работающих при общесистемном снижении частоты.
С другой стороны эти же системы очень удачно дополняют две АЭС на 7000 Мвт, вместе с потреблением систем в которых расположены АЭС получается порядка 6000 Мвт, и АЧР во многих случаях дает шанс этим АЭС остаться в работе. С третьей стороны требования по снижению частоты у АЭС гораздо жестче те на основе которых разрабатывалась в седой древности структура АЧР - и что делать ? Разум блуждает во тьме такого вопроса