Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

СообщениеRodo » 02 окт 2015, 10:52

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При подготовке к ОЗП и изучая графики АЧР и ГВО, особо досужий представитель РДУ стал копать, как мы рассчитываем мощность присоединений, заведённых под действие АЧР и ГВО.
Формулу для пересчёта мощностей замерного дня по присоединению к мощности для графиков АЧР и ГВО я не нашёл ни в одном из руководящих документов...
Но, в задании РДУ по АЧР и ГВО есть жесткое условие, что графики должны выполняться в любой час с воздействием 60% и 20% соответственно.
Хотелось бы узнать, кто какой формулой пользуется для указания нагрузок в графиках АЧР и ГВО?
Rodo
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 08:13

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеgena » 02 окт 2015, 11:42

Если вы представитель РСК, то нужно просто просуммировать данные замерного дня по всем присоединениям, заведенным под АЧР. Делим полученную цифру на общую нагрузку и должны получить больше 0,6.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

СообщениеRodo » 02 окт 2015, 12:08

Да, я представитель РСК, вот пример, чтобы было понятно, замер по одному из присоединений, заводимых под АЧР:
часы: 1-00 2-00 3-00 4-00 5-00 6-00 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 21-00 22-00 23-00 24-00
Р,МВт 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,50 1,00 1,40 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,50 1,50 1,40 1,20 1,10 1,00 0,90 0,70 0,50 0,40 0,40

РДУ даёт максимум потребления на -32С 953МВт, с потребление энергосистемы по характерным часам, МВт 590, 856, 808.
Какую мощность по вышеуказанному присоединению поставить в график АЧР?
Rodo
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 08:13

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеgena » 02 окт 2015, 14:05

Просто берете значения для характерных часов вашего региона, например, это за 4, 11 и 21 час (указываются в письме РДУ о замерном дне).
Суммируем все присоединения АЧР за 4 часа и должны получить не менее 0,6*590.
Правда есть нюансы:
[*] 590 - это потребление, а у вас нагрузка, приведенная к шинам 6-10 кВ, поэтому вполне корректно уменьшить эту величину на величину технических потерь в сетях 110 и выше вашей ЭС, а еще лучше учесть и потери в тр-рах 110/10.
[*] Для вашей местности есть коэффициент зависимости мощности от температуры. Я бы привел мощность по замеру к температуре -32.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

СообщениеRodo » 05 окт 2015, 08:15

Благодарю.
Rodo
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 08:13

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеser » 07 окт 2015, 10:28

Rodo писал(а):Да, я представитель РСК, вот пример, чтобы было понятно, замер по одному из присоединений, заводимых под АЧР:
часы: 1-00 2-00 3-00 4-00 5-00 6-00 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 21-00 22-00 23-00 24-00
Р,МВт 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,50 1,00 1,40 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,50 1,50 1,40 1,20 1,10 1,00 0,90 0,70 0,50 0,40 0,40

РДУ даёт максимум потребления на -32С 953МВт, с потребление энергосистемы по характерным часам, МВт 590, 856, 808.
Какую мощность по вышеуказанному присоединению поставить в график АЧР?


Мы делаем так. РДУ задает потребление территории при макс. отрицательной температуре (по СНИП-у для территории, у нас -28 гр.)
В графике подставляем реальную нагрузку ( за контрольный час) на фидерах, набирая заданный объем.
В результате при реальных температурах получаем ~65% потребления под АЧР ( в задании то не менее 60%, а более не запрещено ;) )
И при очередных и внеочередных замерах зимой и летом всегда имеем выполнение :D
И все довольны. :geek:
ser
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:00

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

СообщениеRodo » 07 окт 2015, 13:24

Спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить:
В графике подставляем реальную нагрузку ( за контрольный час) на фидерах

Хотелось бы уточнить за какой час, ночной провал или утренний/вечерний пик?

В результате при реальных температурах получаем ~65% потребления под АЧР ( в задании то не менее 60%, а более не запрещено...


60% должно получаться при любых температурах и в любой час суток (требование РДУ).
На счёт отключения нагрузки более 60%, тоже не всё так просто:
1. при отключении НГ нельзя допустить колебательного процесса, чтобы частота возросла до уставок срабатывания автоматик защиты от повышения частоты (проверяется расчётным путём);
2. отключены лишние нагрузки, что привело к ущербу у потребителя (объём и количество отключенных потребителей потом будет фигурировать в опер.донесениях).
Поэтому необходимо придерживаться заданных РДУ объёмов отключения нагрузки, ровно распределённых по ступеням АЧР.
Rodo
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 08:13

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеser » 07 окт 2015, 14:43

Rodo писал(а):Спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить:
В графике подставляем реальную нагрузку ( за контрольный час) на фидерах

Хотелось бы уточнить за какой час, ночной провал или утренний/вечерний пик?

В результате при реальных температурах получаем ~65% потребления под АЧР ( в задании то не менее 60%, а более не запрещено...


60% должно получаться при любых температурах и в любой час суток (требование РДУ).
На счёт отключения нагрузки более 60%, тоже не всё так просто:
1. при отключении НГ нельзя допустить колебательного процесса, чтобы частота возросла до уставок срабатывания автоматик защиты от повышения частоты (проверяется расчётным путём);
2. отключены лишние нагрузки, что привело к ущербу у потребителя (объём и количество отключенных потребителей потом будет фигурировать в опер.донесениях).
Поэтому необходимо придерживаться заданных РДУ объёмов отключения нагрузки, ровно распределённых по ступеням АЧР.


С такими требованиями вам надо в Японию. Там, я слышал на ПС компьютер следит за частотой и при достижении заданной уставки набирает для отключения нужную нагрузку в режиме реального времени.
У нас в России все проще, если не будет запаса в графике, Вы не выполните требования РДУ и не пройдете контрольные замеры, ибо нагрузка на фидерах вещь достоверно не прогнозируемая, как погода и чихала она на требования Системного оператора, меняясь как ей вздумается :roll:
Если дойдет до работы АЧР никто проверять лишнюю нагрузку не будет, а вот если отключилось меньше, за это точно поставят в позу :o . За ущерб при работе автоматики сетевая компания не отвечает, надеюсь Вы уведомили потребителя письменно о подключении фидера к АЧР ( по правилам они должны приобрести резервный источник)
А какую нагрузку брать это зависит от структуры и характеристик потребления вашей системы, с учетом нагрузок прошлых лет.
ser
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:00

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеgena » 08 окт 2015, 09:47

Rodo писал(а):Спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить:
В результате при реальных температурах получаем ~65% потребления под АЧР ( в задании то не менее 60%, а более не запрещено...

60% должно получаться при любых температурах и в любой час суток (требование РДУ).
На счёт отключения нагрузки более 60%, тоже не всё так просто:
1. при отключении НГ нельзя допустить колебательного процесса, чтобы частота возросла до уставок срабатывания автоматик защиты от повышения частоты (проверяется расчётным путём);
2. отключены лишние нагрузки, что привело к ущербу у потребителя (объём и количество отключенных потребителей потом будет фигурировать в опер.донесениях).
Поэтому необходимо придерживаться заданных РДУ объёмов отключения нагрузки, ровно распределённых по ступеням АЧР.

Выше речь шла об общем объеме нагрузки, подключенной под АЧР. Если копать дальше, то нужно еще правильно эту нагрузку раскидать по очередям. Это уже выходит за рамки форума - нужно почитать спец лит-ру про АЧР-1, АЧР-2, СО, совмещенную, несовмещенную, ЧАПВ. Тогда станет понятно, что никакого "заброса" частоты и отключения лишней нагрузки АЧР при правильной настройке не дает даже если будет подключено 100%.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Расчтё нагрузки присоединений для графика АЧР

Сообщениеc0s » 08 окт 2015, 10:42

Хотелось бы уточнить за какой час, ночной провал или утренний/вечерний пик?
Наверно будет правильнее на максимум (максимум из двух пиков).
Если не будете использовать пропорцию 953/856, то на следующий КЗ будете скорее всего иметь такое же относительное перевыполнение в максимум. Соответственно при обеспечении фактического % по всем часам КЗ 590, 856, 808 МВт.
За ущерб при работе автоматики сетевая компания не отвечает, надеюсь Вы уведомили потребителя письменно о подключении фидера к АЧР ( по правилам они должны приобрести резервный источник)
Если непосредственно присоединения потребителей оборудованы ПА, то это должно в АРБПиЭО или АоТП отражено в том же разделе по РЗА и ПА. Собственно смысл тогда в дополнительном уведомлении.
А если отключение действием ПА идёт к примеру линиями 110 кВ, то в каком объёме Вы потребителей уведомляете, по каким критериям?

P.S. Может кто-нибудь подсказать, как здесь свои сообщения редактировать?