АЛАР

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

АЛАР

СообщениеRomanov » 07 июл 2006, 08:43

Кто нибуть пробовал реализовать автоматику АЛАР в Мустанге?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

Сообщениеmci » 07 июл 2006, 11:45

в Мустанге можно нормально смоделировать АЛАР с контролем тока и времени, а так же САПАХ. Еще можно проверить АЛАР с током и счетчиком циклов, но циклы считаются по разности углов между узлами и если ЭЦК находиться на прилегающей линии, то циклы отсчитаны не будут, ну и переориентация реле мощности не учитывается. Еще можно поиграть с АЛАР на реле сопротивления если реле сопротивления имеет характеристику в виде окружности, но опять таки без учета реле мощности...В общем слабоват Мустанг в плане АЛАР. Могу порекомендовать пару программ для моделирования АЛАР http://regimov.net/pa/pa.html
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

СообщениеRomanov » 07 июл 2006, 12:05

Цитата:

но циклы считаются по разности углов между узлами и если ЭЦК находиться на прилегающей линии, то циклы отсчитаны не будут, ну и переориентация реле мощности не учитывается.
Ага. Сталкивался с этим. Пришлось каждое реле набирать отдельно и соединять это все в автоматику. Вот что у меня получилось. Геморой страшный, но работает если ЭКЦ на прилегающих линиях.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

Сообщениеmci » 07 июл 2006, 12:25

Цитата:

Цитата:

но циклы считаются по разности углов между узлами и если ЭЦК находиться на прилегающей линии, то циклы отсчитаны не будут, ну и переориентация реле мощности не учитывается.
Ага. Сталкивался с этим. Пришлось каждое реле набирать отдельно и соединять это все в автоматику. Вот что у меня получилось. Геморой страшный, но работает если ЭКЦ на прилегающих линиях.
И при этом ты еще по-умолчанию принимаешь, что угол максимальной чувствительности реле мощности 00Еще помню, что при числе записей больше ~250 досовский Мустанг не работал, не знаю есть ли подобные ограничения в виндузовом Мустанге..
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

СообщениеRomanov » 07 июл 2006, 13:15

Цитата:

И при этом ты еще по-умолчанию принимаешь, что угол максимальной чувствительности реле мощности 00
Там реально стоит реле активной мощности.АПАХ по ВЛ 110 кВ ХХХХХ-1,2,3.Пуск по суммарному току - 1840 А с контролем изменения знака активной мощности. Действие после отсчета 2 циклов длительностью 8 с на отключение ВЛ 110 кВ
Цитата:

Еще помню, что при числе записей больше ~250 досовский Мустанг не работал, не знаю есть ли подобные ограничения в виндузовом Мустанге..
Щас посмотрел в одмом из файлов автоматики 330 строкAdmin: Замечание - Избегайте конкретики
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

Сообщениеmci » 07 июл 2006, 14:14

Цитата:

Там реально стоит реле активной мощности.
У реле активной мощности тоже можно настраивать угол чуть-чуть http://regimov.net/pa/alar/rele_p.html , а еще его можно включить на разные фазы, например ток фазы А и напряжение В-С.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

СообщениеRomanov » 10 июл 2006, 06:21

Цитата:

а еще его можно включить на разные фазы, например ток фазы А и напряжение В-С
Какой физический смысл такого подключения? Разве реле в этом случае будет замерять активную мощность?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

Сообщениеmci » 10 июл 2006, 07:35

Цитата:

Цитата:

а еще его можно включить на разные фазы, например ток фазы А и напряжение В-С
Какой физический смысл такого подключения? Разве реле в этом случае будет замерять активную мощность?
Замерять мощность и не нужно. Нам требуется чтобы в определенный момент времени, согласованный со срабатыванием реле сопротивления (или тока), надежно произошла переориентация реле мощности. Для этого, как правило, характеристика срабатывания реле мощности выбирается такой, чтобы пересекать годограф мощности по середине.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

СообщениеEGOR » 15 сен 2006, 20:32

Цитата:

Цитата:

Цитата:

а еще его можно включить на разные фазы, например ток фазы А и напряжение В-С
Какой физический смысл такого подключения? Разве реле в этом случае будет замерять активную мощность?
Замерять мощность и не нужно. Нам требуется чтобы в определенный момент времени, согласованный со срабатыванием реле сопротивления (или тока), надежно произошла переориентация реле мощности. Для этого, как правило, характеристика срабатывания реле мощности выбирается такой, чтобы пересекать годограф мощности по середине.
Просто реле мощности ведет отсчет цикла, 0.5 цикла, цикл и так далее. Как задали: отключить после 2-х или 3-х циклов. Пусковым органом будет либо реле тока, либо реле сопративления. А теперь нужно строить годограф, как? Нужно считатать предельные режимы и самое главное, какой степени предельности, например в Мустанге, определять нужные нам параметры, а может есть другие варианты?
EGOR
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 июн 2006, 23:00

Re: АЛАР

СообщениеEGOR » 15 сен 2006, 20:56

Цитата:

Цитата:

а еще его можно включить на разные фазы, например ток фазы А и напряжение В-С
Какой физический смысл такого подключения? Разве реле в этом случае будет замерять активную мощность?
Это 90 градусная схема. Применяется в направленных токовых защитах. Цель-при любых КЗ обеспечить максимальное отсутствие мертвой зоны реле. При этом реле могут иметь разный угол максимальной чуствительности. Определяется типом реле. РБМ-171(индукционный принцип) имеет 30 градусов или 45 градусов, если их включить по 90 градусной схеме. Ток фазы А и напряжение В-С. Есть реле статические РМ-11( на микроэлектроной базе) с аналогичными характеристиками. При асинхронным ходе, главное понять, что есть проворот угла. Реле мощности это и делает. Главное определить уставки пускового органа.
EGOR
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 июн 2006, 23:00


Вернуться в Mustang