Цитата: |
1. Будет ли правильной выглядеть схема замещения данного генератора в сети по программе Мустанг(да и для др. программ тоже) в форме: генератор(ЭДС)->X'd->Uг->Xтр-ра(Кт)->CШ-220 для исследования статической устойчивости. Где необходимо указывать Рг и Qг -в узле ЭДС или в узле Uг? И правильным ли будет исследование СУ по принципу увеличения мощности Рг данного генератора (от min до max) до нарушения режима (несходимости УР)? И каким образом ведет себя(изменяется ли) Q для поддержания постоянной ЭДС и нужно ли делать это если утяжелять режим при увеличении P. |
Цитата: |
2. А вот для решения вопроса по динамике не ясно следующее: в Мустанге есть возможность в Дина-данных задать СГ в форме E=const, для которого требуется ввести X'd, D (коэффициент демпфирования) в матрицу параметров генераторов. Сопротивление X'd которое было введено отдельным узлом в 1-м пункте, необходимо удалить или оставить(то есть не получится ли 2 X'd при расчете ДУ одно при статике, а другое в параметрах машины). или использовать схему Uг->Xтр-ра(Кт)->CШ-220, а параметр X'd заданный уже будет сам использоваться программой? Не подскажите есть ли какая нибудь методика для расчета коэффициента демпфирования или какое значение брать, так как покапавшись в литературе ничего не нашел? |
Цитата: |
При расчете ДУ в режиме Е=const допустимо ли считать возмущение 2-хф КЗ на землю или рассматривать более легкие возмущения? |
Цитата: |
Выбор способа моделирования генератора определяется целью исследования. Лучше использовать полные модели, но для них нужен значительно больший объем исходной информации. Поэтому для генераторов, которые расположены далеко от места возмущения и про которые можно с большой долей уверенности сказать, что в ходе электромеханического переходного процесса их ЭДС не изменяется, можно использовать наиболее простую модель E` за X`d. В этой модели для моделирования затухания применяется демпферный коэффициент D. Теоретически методика его выбора была следующая: проводится парочка расчетов с полной моделью генератора (в такой модели D не используется), потом экспериментально подбирается такое занчение D, которое при расчетах по упрощенной модели дает такое же затухание. Это все было актуально, когда расчет занимал длительное время и упрощение модели генератора занчительно снижало затраты времени. На мой взгляд сейчас затраты времени не тот фактор, на который следует опираться при выборе моделей генератора. Для нас проблемой остается получить достаточный набор исходных данных, поэтому если есть уверенность, что использование упрощенной модели не сильно исказит результаты и нет точных данных о параметрах генератора и его регуляторов, тогда только следует применять упрощенную модель. Что касается выбора D, то можно применить типовые значения: 2 при Pас=D*Pн*S и 5 при Pас=k`d*Pн*(S-Su). |
Цитата: |
"Найти некоторую фиксированную точку Iв на которую, при потери основного АРВ, перейдет генератор, чтобы не выпасть из синхронизма. За это время персоналом станции должны быть приняты меры перехода на резервное возбуждение. И вот на станции должен быть поставлен натурный опыт проверки перехода с основного тиристорного на резервное тиристорное возбуждение, а в это время генератор получается "работает без АРВ"." Поэтому и возник вопрос расчета статики и динамики "при отсутствии" возбуждения. Как должна измениться нагрузка машины, чтобы за время отсутствия основного возбуждения не выпасть из синхронизма в дефицитном районе. Более того на это время получается постоянная величина выдачи Q. |