Vasiliy » 08 мар 2007, 07:03
Здравствуйте. Поставлена задача: после разделения системы провести синхронизацию отдельно работающих частей энергосистемы, при этом найти некоторый кр. угол Delt, при котором в рез-те включения произойдет вновь нарушение. Расчет проводится на Мустанг-95. В начале для решения данной задачки предполагалось использовать программирование автоматики: после ДС+САОН, подгонки частоты, использовать "разность углов D" чтобы выполнить условия на вкл. ВЛ. Но это немного отпало, потому как команды ПА расчитаны на "превышение" угла, а не наоборот. И честно говоря не ясно как это можно сделать при помощи "программирования ПА" в комплексе. Второй вариант: в меню Динамики есть подпункт "Частота энергосистем". Вот здесь то я начал экспериментировать. Но тоже есть свои проблемы: 1) в разных частях системы (после отключения связывающих ветвей) необходимо вводить БУ и считать УР, который сойдется при f=50. А как же тогда САОН, дополните. откл. потребителей для подгончи частот. Что-то не очень ясно. 2) задание стартовой частоты и дополнительного угла D в узлах отдел. части ЭС. Но с частотой вроде как разобрался, а вот с дополнительным углом не очень. Каким образом он вибирается или задается как душе угодно? Не очень то ясно. В итоге я так понимаю если все правильно задать то можно решить задачу. Не могли бы посоветовать как разрешить данную задачу. Есть ли какая-нибудь методика расчета таких и аналогичных задач (может даже не через динамику, а через обычные УР). Есть ли ссылка на материалы в сети? Есть ли у кого-нибудь материалы и описание по разделу "Частота систем" для Мустанга?С уважением.P.S.: Интересно (мнение не навязываю), может имеет смысл осветь и включить в раздел "Шпаргалки для режимщика" раздел синхронизации систем.