Tt » 22 окт 2007, 10:36
Посмотрели Ваш пример. Линия на месте (см. второй её конец), но генератора нет потому, что если чистый "ноль" в узле P=Q=0, то Мустанг считает узел нагрузочным, а данные о генераторе исключает из расчёта. Это написано и в сообщении Мустанга. Так было сделано потому, что один набор генераторов использовался при разных УР и, если генератор в режиме отключён, не возникает "сюрпризов" в виде неожиданного появления генератора при переходном процессе. В.В.Рымарев специально для Вас теперь смотрит и на коды узлов. Для mci: Если Вы задаёте ШБМ "тяжёлым" генератором конечной мощности, он не должен работать в режиме ХХ, лучше ставить реалистичную Рн. Если для расчёта синхронизирующей мощности используется формула, учитывающая скольжение напряжения, то коэффициент демпфирования может быть примерно в семь раз больше (5 = 35).