Berks » 21 сен 2017, 05:39
Дано - сечение из двухцепной ВЛ 220 кВ. С одной стороны - электростанция 20 МВт (близко), с другой - 2000 МВт (далеко). Автоматика - трехфазное КЗ с отключением одной цепи. При перетоке по сечению =150 МВт - всё нормально. При перетоке 151 МВт - напряжения на шинах 220 кВ по концам ВЛ по окончании переходного процесса снижаются до 180 кВ и далее не меняются (проверил вплоть до пары минут). Частота в сети при этом номинальная, какие-либо колебания отсутствуют. Вопрос - можно ли этот режим считать нарушением динамической устойчивости, а переток 151 МВт - пределом по ДУ при данном возмущении?