Илья » 22 июн 2010, 02:14
При расчетах все пассивные элементы электрических систем – воздушные и кабельные линии, трансформаторы и автотрансформаторы, реакторы и компенсирующие устройства – считают линейными.
Активные элементы в электрических системах – это источники тока, соответствующие генераторам электрических станций. При расчетах установившихся режимов, как правило, задающие токи выражаются через потоки мощностей, представляющие собой нелинейные функции напряжения.
Установившиеся режимы с нелинейными источниками описываются нелинейными алгебраическими уравнениями, составленными на основании метода узловых потенциалов. Если рассчитываемая схема имеет n узлов, то она описывается (n – 1) уравнением в комплексной форме и 2(n – 1) уравнениями в действительной форме.
Режим электрической сети будет полностью определен, если в каждом узле известны:
модуль напряжения узла,угол напряжения,активная мощность,реактивная мощность (МВар).
Таким образом, электрический режим схемы характеризуется 2(n –1) параметром в комплексной форме и 4(n – 1) параметром в действи-тельной форме. Следовательно, с точки зрения разрешимости уравнений, в каждом узле два режимных параметра должно быть задано, а два оставлено свободными для расчета.
Попробовал, да, действительно при задании кода 0, после расчета меняется на 11. в справке мустанга написано:
"11 - признаки фиксации Рг и Qг в данном узле."
Далее идет
"Примечания: значения (0) и (11) эквивалентны, параметр Код может принимать и другие, требуемые для конкретного расчета значения, но необходимо отметить, что количество "единиц" в нем не должно превышать двух."
На основе вышесказаннго, по моему мнению, имеется в виду фиксация P и Q, а не Pг и Qг, а так как при расчете в нагрузочном узле задается P и Q, соответственно Мустанг их менять не может, при этом напряжения могут принимать различные значения, что соответствует реальному моделированию нагрузки.