Код

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Код

СообщениеАнатолий » 29 мар 2008, 10:43

Добрый день:)

У меня вопрос по коду в Мустанге.

Что значит код 11, 22 и 44.
Анатолий
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 мар 2008, 10:35

Re: Код

Сообщениеmci » 31 мар 2008, 07:52

11 - признаки фиксации Рг и Qг в данном узле.

22 - признак того, что после расчета УР Qг стало зафиксировано на Qгmin

44 - признак того, что после расчета УР Qг стало зафиксировано на Qгmax



mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Код

СообщениеАнатолий » 02 апр 2008, 07:57

Крайне благодарен за помощь.
Анатолий
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 мар 2008, 10:35

Re: Код

СообщениеВасилий » 18 июн 2010, 04:49

Здравствуйте!



Подскажите, пожалуйста, почему при расчете режима в мустанге, код нагрузочного узла вместо "0" становится "11" (хелп читал, что 11 означает знаю)
Василий
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 04:45

Re: Код

СообщениеИлья » 20 июн 2010, 05:26

11 это тоже самое что и 0011. Первые два нуля мустанг убирает
Илья
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 03 май 2010, 23:42

Re: Код

СообщениеВасилий » 21 июн 2010, 04:09

Хорошо, перефразурую вопрос более подробно.

Изначально чисто нагрузочный узел имеет код "0", но после расчета УР код становится "11", что означает фиксацию Рг и Qг в узле, где генерации никогда не было! Почему это происходит и на что влияет?

Василий
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 04:45

Re: Код

СообщениеИлья » 22 июн 2010, 02:14

При расчетах все пассивные элементы электрических систем – воздушные и кабельные линии, трансформаторы и автотрансформаторы, реакторы и компенсирующие устройства – считают линейными.

Активные элементы в электрических системах – это источники тока, соответствующие генераторам электрических станций. При расчетах установившихся режимов, как правило, задающие токи выражаются через потоки мощностей, представляющие собой нелинейные функции напряжения.

Установившиеся режимы с нелинейными источниками описываются нелинейными алгебраическими уравнениями, составленными на основании метода узловых потенциалов. Если рассчитываемая схема имеет n узлов, то она описывается (n – 1) уравнением в комплексной форме и 2(n – 1) уравнениями в действительной форме.

Режим электрической сети будет полностью определен, если в каждом узле известны:

модуль напряжения узла,угол напряжения,активная мощность,реактивная мощность (МВар).

Таким образом, электрический режим схемы характеризуется 2(n –1) параметром в комплексной форме и 4(n – 1) параметром в действи-тельной форме. Следовательно, с точки зрения разрешимости уравнений, в каждом узле два режимных параметра должно быть задано, а два оставлено свободными для расчета.



Попробовал, да, действительно при задании кода 0, после расчета меняется на 11. в справке мустанга написано:

"11 - признаки фиксации Рг и Qг в данном узле."

Далее идет

"Примечания: значения (0) и (11) эквивалентны, параметр Код может принимать и другие, требуемые для конкретного расчета значения, но необходимо отметить, что количество "единиц" в нем не должно превышать двух."

На основе вышесказаннго, по моему мнению, имеется в виду фиксация P и Q, а не Pг и Qг, а так как при расчете в нагрузочном узле задается P и Q, соответственно Мустанг их менять не может, при этом напряжения могут принимать различные значения, что соответствует реальному моделированию нагрузки.

Илья
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 03 май 2010, 23:42


Вернуться в Mustang