Создание асинхронного режима в мустанге

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Создание асинхронного режима в мустанге

СообщениеЕвгений » 09 окт 2008, 09:02

Подскажите, кто знает, вот пытаюсь создавать асинхронный ход в мустанге, ставлю в различных узлах шунты с сопротивлением 0,01. Потом произвожу отключение с выдержкой до 4 с, иммитируя отказы разлиных защит. Т.е. пытаюсь создать наиболее вероятные реальные асинхронные режимы в системе. Наблюдаю за величиной, разность углов U (по всем сечениям системы). Только вот что-то не выходит, нащупал всего два асинхронных режима. Хотя точно знаю что другие расчетики в этой же системе их массу нашли. Какие здесь есть тонкости? может не стоит учитывать шины бесконечной мощности или как по другому можно получить асинхронные режимы в некоторых сечениях (очень нужны для выбора уставок АЛАР)? Заранее благодарен за помощь))
Евгений
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 09:27

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

Сообщениеmci » 09 окт 2008, 09:15

Выставь такой режим, в котором нарушается послеаварийная статика.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

СообщениеЕвгений » 09 окт 2008, 09:18

извиняюсь за мою "не сообразительность", но как это сделать? Если можно поподробнее)))
Евгений
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 09:27

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

СообщениеЕвгений » 09 окт 2008, 09:20

Что нужно изменять? исходный режим или же аварийное возмущение? и как изменять?
Евгений
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 09:27

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

Сообщениеmci » 09 окт 2008, 12:03

Проще на примере.

Пусть у тебя есть двухцепная линия. Выставь такой режим, чтобы при отключении одной из этих линий режим перестал сходится. Теперь рассмотри это отключение как аварийное возмущение в динамике... и будет тебе счастье Smile
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

Сообщениеvalera » 09 окт 2008, 14:36

Ищи слабые связи..или создавай их, путем обрыва линий (передаваемая мощность по связям приближается к предельной)...так же для АХ прекрасно подойдут электрически удаленные генераторы или группа

конкретный пример:группа генераторов А соединена с группой Б (более больной по суммарной генерацией) тремя линиями 500 кВ..одна выводится в ремонт, а вторая во время ремонта аварийно отключается) на оставшейся линии АХ! (см картинку)
valera
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 16:28

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

СообщениеЕвгений » 10 окт 2008, 04:16

спасибо за помощь, стало более понятно)))) ну вот все равно кое-где получается создать АХ, а по некоторым сечениям не получается((( интересно при выборе уставок АЛАР где гарантия что не существует другого, не рассмотренного при выборе уствок, АХ? Вдруг годограф при данном АХ не пройдет через характерстику?
Евгений
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 09:27

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

Сообщениеmci » 10 окт 2008, 09:59

mypochtamt писал(а) Fri, 10 October 2008 05:16

спасибо за помощь, стало более понятно)))) ну вот все равно кое-где получается создать АХ, а по некоторым сечениям не получается((( интересно при выборе уставок АЛАР где гарантия что не существует другого, не рассмотренного при выборе уствок, АХ? Вдруг годограф при данном АХ не пройдет через характерстику?


а это уже искусство!
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Создание асинхронного режима в мустанге

Сообщениеvalera » 10 окт 2008, 12:01

))) 100% гарантии нет никогда, вот пример: выявили все сечения по которым возможны АХ, понаставили понастроили, а АХ взял и развился практически сразу в трехчастотный АХ с плавающим ЭЦК, и все на смарку, того и гляди срабатывание АЛАРА (если случится) еще больше усугубит ситуацию Razz
valera
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 16:28


Вернуться в Mustang