Характер изменения частоты во многом зависит от использованной модели генератора и применяемой системе возбуждения... Мустанг в этом плане с EUROSTAG конечно же не сравнить, но и он во многих случаях может выдавать близкие к реальным графики при корректном задании всех данных. Но к сейчас рассматривать график рано, нужно разобраться с установившимся значением частоты...
Если мощность нагрузки и потери в сети в ходе переходного процесса не меняются, то весь небаланс компенсируется изменением мощности генераторов. Таким образом, если у регуляторов скорости генераторов нет зоны нечувствительности, то установившееся отклонение частоты будет равно:
df = s[о.е.] * dP[о.е.] = 6/100 * (60-55)/(2*39) = 0.003846[о.е.]
df = df[о.е.] * fном[Гц] = 0.003846 * 50 = 0.1923[Гц]
Прим.: dP считаем от номинальной мощности генераторов, т.к. компенсация небаланса производится только ими.
В приведенных графиках установишиеся отклонения частоты отличаются от аналитически рассчитанной величины. В чем причина? В рассчитываемых моделях мощность нагрузки меняется в ходе переходного процесса? У генераторов есть зона нечувствиельности? Еще причины?
Северянин, приведи графики изменения мощности нагрузки, генерации, а так же мощности турбины. Надо все таки разобраться с вопросом...