Вопрос по частоте

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеzmiy » 05 авг 2009, 12:23

mci писал(а) Wed, 05 August 2009 12:29

Северянин писал(а) Wed, 05 August 2009 11:05

Ниже выложил давно обещанный график частоты в выделяемом районе.

Район полностью отбалансирован. Внешний переток P+jQ равен нулю.

В момент t=2c отключаем связь.




После отделения на приведенном графике видно изменение мощности генерации, значит в сети появился небаланс... возможно он вызван изменением потерь...



Что за колебания на графиках с периодом около 4-х секунд? в системе после отделения появились незатухающие колебания?



Про частоту в целом можно сказать, что она снижается линейно, т.е. в системе есть неизменный небаланс. Почему? В данном расчете нагрузка не зависти от частоты и все регуляторы скорости выведены из работы?


Характеристики зависимости для выделевшихся нагрузок не заданы.

Регуляторы скорости в работе.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеzmiy » 05 авг 2009, 12:24

Остается только дождаться реального отключения, смоделировать его в Мустанге и сравнить с мониторингом ОИК.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Вопрос по частоте

СообщениеВадим Соловьёв » 05 авг 2009, 12:28

Что то я немного не пойму - разве у нас частота не должна прийти в норму? У нас есть запас по генерации и следовательно в первый момент времени частота начинает снижатся но под действием регуляторов скорости генераторы набирают мощность и баланс между генерацией и нагрузкой должен востоновиться. А колебания частоты на графиках как мне кажется вызваны именно действием регуляторов скорости по этой же причине она и скачет выше номинала так как у регуляторов скорости есть шаг, ниже которого они не могут действовать.
Вадим Соловьёв
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 06 дек 2007, 11:10

Re: Вопрос по частоте

СообщениеВадим Соловьёв » 05 авг 2009, 12:34

Преведущие соображения относились к графику:

"Частота в момент отделения - 50 Гц.

Загрузка генераторов - 55 МВт (суммарная), при установленной мощности 2*39 МВт.

Статизм - 6%.

Величина нагрузки в узле - 60 МВт."



Вадим Соловьёв
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 06 дек 2007, 11:10

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеzmiy » 05 авг 2009, 12:38

VaD писал(а) Wed, 05 August 2009 13:28

Что то я немного не пойму - разве у нас частота не должна прийти в норму? У нас есть запас по генерации и следовательно в первый момент времени частота начинает снижатся но под действием регуляторов скорости генераторы набирают мощность и баланс между генерацией и нагрузкой должен востоновиться.


В программах моделируется первичное регулирование частоты, с заданным статизмом.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Вопрос по частоте

СообщениеВадим Соловьёв » 05 авг 2009, 13:18

Северянин писал(а) Wed, 05 August 2009 13:38

VaD писал(а) Wed, 05 August 2009 13:28

Что то я немного не пойму - разве у нас частота не должна прийти в норму? У нас есть запас по генерации и следовательно в первый момент времени частота начинает снижатся но под действием регуляторов скорости генераторы набирают мощность и баланс между генерацией и нагрузкой должен востоновиться.


В программах моделируется первичное регулирование частоты, с заданным статизмом.




В первичное регулирование не входит изменение электрической мощности не полностью нагруженного агрегата???



Разве первичное регулирование частоты длиться десятками секунд ??????



Если нет то тогда как можно строить данный график и говорить о правильности его результатов уже по истечению даже нескольких секунд?



Вадим Соловьёв
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 06 дек 2007, 11:10

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеmci » 05 авг 2009, 13:29

Северянин писал(а) Wed, 05 August 2009 13:23

mci писал(а) Wed, 05 August 2009 12:29

Северянин писал(а) Wed, 05 August 2009 11:05

Ниже выложил давно обещанный график частоты в выделяемом районе.

Район полностью отбалансирован. Внешний переток P+jQ равен нулю.

В момент t=2c отключаем связь.




После отделения на приведенном графике видно изменение мощности генерации, значит в сети появился небаланс... возможно он вызван изменением потерь...



Что за колебания на графиках с периодом около 4-х секунд? в системе после отделения появились незатухающие колебания?



Про частоту в целом можно сказать, что она снижается линейно, т.е. в системе есть неизменный небаланс. Почему? В данном расчете нагрузка не зависти от частоты и все регуляторы скорости выведены из работы?


Характеристики зависимости для выделевшихся нагрузок не заданы.

Регуляторы скорости в работе.




А зона нечувствительности у регуляторов скорости есть? отклонение частоты небольшое, может оно просто не вышло из зоны нечувствительности и поэтому в системе сохранялся небаланс...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеzmiy » 05 авг 2009, 14:50

VaD писал(а) Wed, 05 August 2009 14:18

Северянин писал(а) Wed, 05 August 2009 13:38

VaD писал(а) Wed, 05 August 2009 13:28

Что то я немного не пойму - разве у нас частота не должна прийти в норму? У нас есть запас по генерации и следовательно в первый момент времени частота начинает снижатся но под действием регуляторов скорости генераторы набирают мощность и баланс между генерацией и нагрузкой должен востоновиться.


В программах моделируется первичное регулирование частоты, с заданным статизмом.




В первичное регулирование не входит изменение электрической мощности не полностью нагруженного агрегата???



Разве первичное регулирование частоты длиться десятками секунд ??????



Если нет то тогда как можно строить данный график и говорить о правильности его результатов уже по истечению даже нескольких секунд?








Хм... несколько удивлен, но ладно:

Первичное регулирование не восстанавливает номинальную частоту.



И еще, насчет десятков секунд - "а почему, собственно, нет"?

zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Вопрос по частоте

Сообщениеzmiy » 05 авг 2009, 15:06

mci писал(а) Wed, 05 August 2009 14:29



А зона нечувствительности у регуляторов скорости есть? отклонение частоты небольшое, может оно просто не вышло из зоны нечувствительности и поэтому в системе сохранялся небаланс...


Зона нечувствительности есть. Частота действительно не выходила за ее пределы.





index.php?t=getfile&id=184&private=0
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15