Здравствуйте!

Поставлена задача: рассчитать динамическую устойчивость N-ой энергосистемы, при отключении межсистемной ЛЭП 500 кВ от однофазного КЗ с успешным АПВ.

Данное возмущение было реализовано в зимней и летней схеме (ссылка).

В зимнем режиме получается, что процесс затухающий.

В летнем он расходится, но в реальности процесс должен быть устойчив.

Подскажите, в чем может быть ошибка?

Saturn
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 мар 2009, 19:02

Re: Асинхронный режим

Сообщениеale » 21 май 2009, 13:02

Откуда уверенность что должен быть устойчив ?. Если речь идет о фактических данных возмущения полученных по рег.приборам, то тогда отсюда вытекает, что нужно подвести расчетные данные к фактическим, тогда ты получишь уточненную модель своей системы. Если на основе опыта эксплуатации или предположений, тогда надо смотреть : параметры схемы,величину шунта КЗ, время КЗ, состав оборудования, расчетную модель,... Тут как говориться есть над чем поработать.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Асинхронный режим

Сообщениеmci » 21 май 2009, 13:42

Судя по графикам, схему раскачивает... возможно настройка АРВ в летнем режиме неудачна... попробуй сделать толчок, например КЗ или скачок напряжения возбуждения на 1 шаг интегрирования, и посмотреть будет ли процесс устойчив или его так же будет раскачивать...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Асинхронный режим

СообщениеSaturn » 22 май 2009, 05:20

Подскажите, где в динамике задать кол-во шагов интегрирования?
Saturn
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 мар 2009, 19:02

Re: Асинхронный режим

СообщениеEMAL » 31 май 2010, 12:47

Подскажите как можно обосновать установку ПА на ВЛ? Если кого заинтересует можно и договор подряда на расчет составить.
EMAL
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 31 май 2010, 12:43

Re: Асинхронный режим

СообщениеGar » 02 июн 2010, 08:15

по МУ по устойчивости (при их "правильной трактовке") в наших сетях обосновать ПА не составляет проблем даже на ВЛ 110 кВ.

"Это в ремонте енто отказало" и так далее...

Приведу еще выдержку из стандарта в свое время вызвавшую у меня полный клин



Цитата:
При проектировании эффективность ПА должна обеспечиваться в нормальных и утяжеленных режимах при расчетных (нормативных) возмущениях в нормальных и ремонтных схемах [4].

14

При эксплуатации ПА должна действовать как в условиях расчетных режимов и возмущений, так и в условиях нерасчетных режимов и возмущений при:

• возмущениях режима энергосистемы, превышающих принимаемые при проектировании расчетные (нормативные) возмущения; • наложениях плановых ремонтов и аварийных отключений; • ложном срабатывании или отказе в действии релейной защиты и автоматики; • отказе в срабатывании выключателей; • выходе из строя устройств автоматического регулирования технологических процессов; • ошибочных действиях персонала; • неблагоприятном сочетании факторов и условий, в совокупности приводящих к возникновению режимов с пониженными резервами, запасами пропускной способности сечений, напряжениями.

В условиях расчетных режимов и возмущений должна быть обеспечена эффективность ПА. В условиях нерасчетных режимов и возмущений допускается неэффективность ПА.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Асинхронный режим

СообщениеRomanov » 02 июн 2010, 12:06

Gar писал(а) Wed, 02 June 2010 11:15


Приведу еще выдержку из стандарта






Как называется стандарт?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Асинхронный режим

СообщениеGar » 02 июн 2010, 17:46

А на сайте, СО ЕЭС - по ПА.



Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00