Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 12:17 |
точность... ну я просто все ньюансы не договорил ) поэтому надо
вот тут вопрос созрел такой... по поводу шунта КЗ в мустанге... он же не условный, т.е. считаем нулевую, обратную, прямую ну и считаем его.
вот тут еще вопрос, есть ли смысл рассматривать двухфазные КЗ на землю в сети 10.5 кВ. Неужели при расчетах все учитывают емкость между элементами и землей. Каким макаром там получить схему замещения нулевой последочвательности, когда она заканчивается на нейтрале ВН трансформатора ПС, черех которыую подключены генераторы
|
Эу... как бы это выразится...
Прямая, обратная и нулевая последовательнойсть присутствуют при несимметрии.
Трехфазное КЗ симметричное! Поэтому у вас присутствует только прямая последовательность.
Моделируется оно заданием оч. малого шунта.Т.е. чисто металлическое КЗ.
Шунт - понятие не условное, а расчетное. по параметрам схемы.
Это есть эквивалент трех симметричных схем.
Насчет что есть, а что нет смысла рассматривать - посмотрите МУ по устойчивости в нормативных возмущениях.
Если вам потребуется другой вид КЗ, посчитать в такой малой схеме шунт "ручками" особых проблем не вижу.
При серьезной работе на схемах энергосистем шунты считают релейщики. У них специальные программы даже есть.
Обратную последовательность - берете и считаете.
И вообще, что по данному поводу научный руководитель говорит?