помощь начинающим примером расчета

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеbraincini » 11 мар 2010, 17:57

.. у меня такая ситуация, задаю генераторы полными моделями, предельное время существования КЗ уменьшается... регулирование возбуждения задаю: что задавал, что не задавал? а время существования КЗ не увеличвается. Это нормально вообще??
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеmci » 12 мар 2010, 09:25

Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 17:57

.. у меня такая ситуация, задаю генераторы полными моделями, предельное время существования КЗ уменьшается... регулирование возбуждения задаю: что задавал, что не задавал? а время существования КЗ не увеличвается. Это нормально вообще??


Как во время КЗ у тебя ведет себя возбуждение? что-либо похожее на форсировку есть?

mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеzmiy » 12 мар 2010, 10:59

Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 17:01

Вообщем я просто уточню... прикрепил файл... просто скажите да или неть Smile


что то на правду не похоже.



А систему возбуждения как моделируешь?
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: помощь начинающим примером расчета

СообщениеUnnamed » 12 мар 2010, 12:17

Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 17:01

Вообщем я просто уточню... прикрепил файл... просто скажите да или неть Smile


1500 об/мин?? По-моему там в формуле под частотой 3000 стоит число ПАР полюсов, и мне всегда казалось, что ТГ почти всегда с одной парой полюсов.
Unnamed
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 дек 2009, 14:24

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеbraincini » 12 мар 2010, 12:26

Unnamed писал(а) Fri, 12 March 2010 12:17

Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 17:01

Вообщем я просто уточню... прикрепил файл... просто скажите да или неть Smile


1500 об/мин?? По-моему там в формуле под частотой 3000 стоит число ПАР полюсов, и мне всегда казалось, что ТГ почти всегда с одной парой полюсов.






это не ТГ,а газопоршневой агрегат, и я не ошибся с частотой вращения
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеzmiy » 12 мар 2010, 14:58

Unnamed писал(а) Fri, 12 March 2010 12:17

Beginner писал(а) Thu, 11 March 2010 17:01

Вообщем я просто уточню... прикрепил файл... просто скажите да или неть Smile


1500 об/мин?? По-моему там в формуле под частотой 3000 стоит число ПАР полюсов, и мне всегда казалось, что ТГ почти всегда с одной парой полюсов.


далеко не всегда
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеbraincini » 12 мар 2010, 15:16

ну вот если учитывать только момент инерции генератор... который 0.4 с..... генератор выпадает из синхронизма даже при дальнем КЗ, когда время отключения выключателя больше предельного времени существования КЗ. во как
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеzmiy » 15 мар 2010, 08:29

потому что маленький момент инерции. Да и посчитан как то не так...
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеbraincini » 15 мар 2010, 11:56

что значит не так? ))) не учтен всего лишь момент инерции двигателя.. может тогда подскадете как правильно
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: помощь начинающим примером расчета

Сообщениеzmiy » 15 мар 2010, 14:32

Beginner писал(а) Mon, 15 March 2010 11:56

что значит не так? ))) не учтен всего лишь момент инерции двигателя.. может тогда подскадете как правильно


Вам уже привели кучу примеров расчета для более-менее приемлимого моделирования, если речь идет о дипломной работе.



Остальное - гадание на чем попало. Ибо полные данные отсутствуют.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15