Cool писал(а) Fri, 06 May 2011 14:41 |
О, как раз бы хотелось в свете этого обсуждения и определить, что значит малое возмущение. Ведь изменение угла дельта происходит из-за изменения нагрузки. Так вот какой наброс нагрузки уже надо рассматривать в свете статической устойчивости, а какой уже в динамической. |
В Российских МУ по устойчивости есть понятие нерегулярных колебаний - это как раз и есть малые колебания нагрузки. МДП в сечении всегда учитывает эти малые колебания. Стандартная практика расчете МДП предполагает нахождение предела апериодической устойчивости, умножение его на коэффициент запаса (0,8 или 0,92) и вычитание из этого произведения значения нерегулярных колебаний, определяемых экспериментально или упрощенно по формуле...
Cool писал(а) Fri, 06 May 2011 14:41 |
И если оторваться от возможнсотей мустанга и , например, перенести решение этой задачи в матлаб, где можно сделать и систему возбуждения и систему регулятора приводного механизма. И вообще имеет ли смысл это понятие статической колебательной Да, и вот понятие статической апериодической - она же тогда имеет смысл только для генераторов без АРВ?? Или опять что-то не то |
Совсем другое дело колебательная устойчивость. Для России и стран СНГ со слабыми связями это пока не такая актуальная тема как для Европы, где сеть напоминает медный таз. Если у нас пока на первом месте статическая апериодическая, то у них как раз колебательная устойчивость. Не зря у них статизм минимум в 2 раза меньше нашего.
Для расчетов колебательной устойчивости Мустанга будет маловато, ведь нужно выделить сигнал порядка одного Герца, т.е. считать переходный процесс более 10 сек. На таких промежутках уже важно многое - и моделирование турбин с регуляторами скорости, и котлов, и полные модели АРВ, и переменный шаг интегрирования для уменьшения вычислительной погрешности и т.д. и т.п.
В НИИПТе для этих целей используется ПК Область. На вход подается рассчитанный переходный процесс (Eurostag) по так называемому единичному импульсу (площадь, ограниченная импульсом равна 1), а на выходе частотные характеристики и не только. Далее по полученной АЧХ можно определить предрасположенность к самораскачаванию на определенных частотах. Дальше дело техники - пошаманить с настройками АРВ дабы снизить амплитуду на этих частотах.