Michael писал(а) Wed, 09 July 2008 04:38 |
При отсутствии иных данных объем необходимых отключений определяется как 1% мощности нагрузки потребления синхронной зоны на 0.5 Гц восстанавливаемой частоты".
Как вам 1% на 0,5(!!!)Гц?
В инструкции ОДУ Центра эту фигню заменили - 1% на 0,05 Гц, мы у себя тоже...
|
Извиняюсь, что влажу, но 1% на 0.5 Гц более правильное значение, чем 1% на 0.05 Гц, т.к. регулирующий эффект нагрузки в среднем примерно равен 1.5%-2.7% на 1 Гц (по результатам многочисленных натурных экспериментов в энергосистемах СССР, авторы Гуревич, Горбанова, Рабинович).
У Вас же получается, что если частота снижается на 1 Гц, то нагрузка снизиться на 20%,а если на 5 Гц, то да нуля что ли! Не круто ли берете?
Сорри, не так понял. Речь идет об интенсивно отключений, а не о коэффициенте регулирующего эффекта нагрузки.
Т.е. 20% нагрузки на 1 Гц - реальная величина. Сорри еще раз.