Здравствуйте.
Имеются посчитанные методом узловых потенциалов потенциалы в точках схемы. Теперь вычисляю токи по принципу
(u2-u1)/z
где u2, u1 - напряжения на концах ветви, z - сопротивление ветви.
Как определить направления комплексных токов? То есть что из чего вычитать:
(u2-u1)/z
или
(u1-u2)/z?
Если выбирать знак случайно, то получится, что скажем в соседних ветвях ток имеет противоположное направление (то есть фазы будут сдвинуты на 180 градусов). То есть нужно как я понимаю задать опорный ток в какой-либо точке и относительно него задавать фазу (то есть направление) токов в остальных точках. Как это можно сделать? Нужно именно формализованное правило, пригодное для применения на ЭВМ.