Расчет статической устойчивости

Все что не относится к другим разделам.

Расчет статической устойчивости

СообщениеМиша » 25 июн 2009, 15:46

Помогите пожалуйста!!! найти максимально передаваемую мощность по сечению в нормальных и аварийных режимах для определения коэффициента запаса по мощности. Подскажите методику расчета статической устойчивости энергорайона.
Миша
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:32

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеzmiy » 31 июл 2009, 14:13

Утяжеление... оно, Родимое...

если совсем никак, то определи предел передаваемой мощности по связи по формуле...



Еще, как вариант, можешь грузить связь до получения минимально нормально допустимых напряжений и минимально аварийно допустимых.







zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Расчет статической устойчивости

СообщениеYuAl » 09 ноя 2009, 18:57

misha писал(а) Thu, 25 June 2009 16:46

Подскажите методику расчета статической устойчивости энергорайона.


А можно вкратце о схеме района (тупиковая нагрузка, транзиты, класс напряжения)?

Народ, как часто возникают проблемы со статической устойчивостью на напряжении 110-220 кВ?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеzmiy » 29 янв 2010, 11:07

YuAl писал(а) Mon, 09 November 2009 18:57

misha писал(а) Thu, 25 June 2009 16:46

Подскажите методику расчета статической устойчивости энергорайона.


А можно вкратце о схеме района (тупиковая нагрузка, транзиты, класс напряжения)?

Народ, как часто возникают проблемы со статической устойчивостью на напряжении 110-220 кВ?


Имеешь ввиду уровни напряжений в районах?

Есть проблемы, например, при выводе в ремонт одной из ЛЭП или АТ.

Здесь все зависит от схемы.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Расчет статической устойчивости

СообщениеYuAl » 01 фев 2010, 17:17

Северянин писал(а) Fri, 29 January 2010 11:07

YuAl писал(а) Mon, 09 November 2009 18:57

misha писал(а) Thu, 25 June 2009 16:46

Подскажите методику расчета статической устойчивости энергорайона.


А можно вкратце о схеме района (тупиковая нагрузка, транзиты, класс напряжения)?

Народ, как часто возникают проблемы со статической устойчивостью на напряжении 110-220 кВ?


Имеешь ввиду уровни напряжений в районах?

Есть проблемы, например, при выводе в ремонт одной из ЛЭП или АТ.

Здесь все зависит от схемы.


Так что за проблемы? В чём выражаются?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеzmiy » 01 фев 2010, 17:23

Проблемы с устойчивостью на 110 кВ:



например, при отключении одной из цепей, питающих р-н, получаем снижение напряжения ниже минимально аварийно допустимого.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Расчет статической устойчивости

СообщениеСветлана Стер » 03 фев 2010, 17:51

По-моему, на уровне 110-220 кВ 90% - устойчивость узлов нагрузки.

А вообще "ленивая" тема. Даже misha, наверно, уже научился и заходит во что-нибудь более живое...
Светлана Стер
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 17:46

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеzmiy » 04 фев 2010, 08:08

"Устойчивость узлов нагрузки"??
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Расчет статической устойчивости

СообщениеYuAl » 04 фев 2010, 08:48

Ага. Минимально и аварийно допустимые уровни напряжения определяются с коэффициентами запаса от критического, которое собсно, определяется устойчивостью узлов нагрузки. Вот тока еси судить по старту темы, народ хотел обсудить что-то другое... Sv-st, вот говорит, что всем всё понятно. Предлагаю тему или закрыть, или определить чётко перечень вопросов для обсуждения.

Думаю изначально всем стоит ознакомиться внимательно с МУ по устойчивости и толстыми книжками. Мне, например, Жданов нравится...
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеzmiy » 04 фев 2010, 09:21

Uкр - определяется границей статической устойчивости электродвигателей.

Узлы 110-220 кВ "далеко не всегда" нагрузочные. Существуют и "чистые" сечения.

Поэтому, в данном случае считаю формулировку об "устойчивости отдельно взятого узла" некорректной.

В описанном мной случае речь идет именно об ослаблении сечения (да и вообще о слабой связи), при котором в одном из р-нов происходит снижение напряжения.

В том числе, перспективный рост нагрузки в районе приведет к превышению Pпр.



По теме топика: предел передаваемой мощности по сечению, на мой взгляд проще свего определить утяжелением, о чем я и написал еще выше.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15


Вернуться в Курилка