Несинусоидальность токов в ветвях генератора

Все что не относится к другим разделам.

Несинусоидальность токов в ветвях генератора

СообщениеLexa » 16 сен 2009, 19:27

Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. На нашей ТЭЦ смонтировали систему телемеханики и регистрации аварийных событий. На двух генераторах, обмотки которых соединены в треугольник, регистраторы включили в трансформаторы тока установленные со стороны нулевых выводов генератора, т. е. они стоят в треугольнике генератора. (см. рис. 1).

При этом регистратор фиксирует несинусоидальные вторичные токи (см. рис.2).

Вопрос. В чём причина несинусоидальности?

Наши предположения:

1. По обмоткам генератора соединённым в треугольник циркулируют гармоники кратные 3-м. Они трансформируются во вторичную цепь, которая соединена в «звезду», замыкаются по петлям фаза-нулевой провод и искажают форму кривой.

2. за счёт добавления в цепь трансформаторов тока дополнительной нагрузки (кабель, регистраторы), они оказались перегруженными. Но ТТ имеют предельную кратность первичного тока 25 при допустимой нагрузке 1,2 Ома, а расчётное сопротивление петли фаза-ноль вторичной цепи составляет примерно 2,5 Ома. Т.е. в нормальном режиме, когда ток номинальный, допустимая нагрузка намного возрастает. Значит ТТ не может быть перегружен. Даже если и предположить, что ТТ перегружены, то мне кажется форма кривой будет просто уплощённой, а не такой какая есть.



Если кто сталкивался с такими явлениями или хочет предположить своё пишите. Ещё хотелось бы узнать какая форма кривой тока будет при перегруженном ТТ.

index.php?t=getfile&id=196&private=0

index.php?t=getfile&id=197&private=0
Lexa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 18:23

Re: Несинусоидальность токов в ветвях генератора

СообщениеLexxa » 17 сен 2009, 05:27

А картинку регистратора можно выложить (Prt Scr сделать или в PDF перевести) а то по рисунку не очень понятно. При насыщении ТТ картинка примерно такая-же. Вот только в нормальном режиме релейные ТТ ну никак не должны насыщаться.

Картинку с насыщением можно например посмотреть здесь http://www.arevatd.ru/img_out/CT%20reuirements%20for%20prote ction%20relays.pdf

только реально при насыщении кривая тока идет не вертикально вниз, а по экспоненте.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Несинусоидальность токов в ветвях генератора

СообщениеLexxa » 17 сен 2009, 07:51

Или вот еще
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Несинусоидальность токов в ветвях генератора

СообщениеLexa » 18 сен 2009, 18:08

Мы больше склоняемся к варианту перегрузки, хотя сознаём, что в нормальном режиме насыщения быть не должно. Стоят ТТ типа ТПШФА 4000/5, 10% кратность 25 при нагрузке 1,2 Ома. реальная нагрузка 2,5 Ома. Надо будет ещё посмотреть действительную ВАХ ТТ, и сравнить, где насыщение и где рабочая точка нормального режима.

Тем не менее решили проложить новый кабель. Если сейчас в фазе 4 мм2, то будет 12мм2. Посмотрим, что получится. О результатах отпишусь.
Lexa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 18:23

Re: Несинусоидальность токов в ветвях генератора

СообщениеLexxa » 23 сен 2009, 05:30

очень интересно. Ждем отчета Razz .
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46


Вернуться в Курилка