Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. На нашей ТЭЦ смонтировали систему телемеханики и регистрации аварийных событий. На двух генераторах, обмотки которых соединены в треугольник, регистраторы включили в трансформаторы тока установленные со стороны нулевых выводов генератора, т. е. они стоят в треугольнике генератора. (см. рис. 1).
При этом регистратор фиксирует несинусоидальные вторичные токи (см. рис.2).
Вопрос. В чём причина несинусоидальности?
Наши предположения:
1. По обмоткам генератора соединённым в треугольник циркулируют гармоники кратные 3-м. Они трансформируются во вторичную цепь, которая соединена в «звезду», замыкаются по петлям фаза-нулевой провод и искажают форму кривой.
2. за счёт добавления в цепь трансформаторов тока дополнительной нагрузки (кабель, регистраторы), они оказались перегруженными. Но ТТ имеют предельную кратность первичного тока 25 при допустимой нагрузке 1,2 Ома, а расчётное сопротивление петли фаза-ноль вторичной цепи составляет примерно 2,5 Ома. Т.е. в нормальном режиме, когда ток номинальный, допустимая нагрузка намного возрастает. Значит ТТ не может быть перегружен. Даже если и предположить, что ТТ перегружены, то мне кажется форма кривой будет просто уплощённой, а не такой какая есть.
Если кто сталкивался с такими явлениями или хочет предположить своё пишите. Ещё хотелось бы узнать какая форма кривой тока будет при перегруженном ТТ.