Две конденсаторные батареи

Все что не относится к другим разделам.

Re: Две конденсаторные батареи

СообщениеGar » 08 фев 2010, 13:10

Как вариант, если нагрузк небольшая, то проблема в отключении двух секций с 100 Мварами трансформаторным выключателем.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеzmiy » 08 фев 2010, 13:20

Gar писал(а) Mon, 08 February 2010 13:10

Как вариант, если нагрузк небольшая, то проблема в отключении двух секций с 100 Мварами трансформаторным выключателем.


А откуда информация про 100 Мвар?



Я так понимаю, что отказывают в согласовании заявки? Правильно?

Если "возникает необходимость", а батарею не переводят, следовательно, на время ремонта, вводятся ограничения?

Если нет, то тогда как?



Да, схема на стороне НН этой ПС какая?
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Две конденсаторные батареи

СообщениеKrutya » 08 фев 2010, 18:14

Северянин писал(а) Mon, 08 February 2010 13:03

Странно как то.. о том что нельзы не забыли, а почему забыли.


Ничего удивительного!

У нас такое на каждом шагу!

До сих пор не можем разобраться что к чему.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеzmiy » 08 фев 2010, 20:04

Krutya писал(а) Mon, 08 February 2010 18:14

Северянин писал(а) Mon, 08 February 2010 13:03

Странно как то.. о том что нельзы не забыли, а почему забыли.


Ничего удивительного!

У нас такое на каждом шагу!

До сих пор не можем разобраться что к чему.


А "старожилов" совсем нет? Если - да, то беда.



Но ведь несерьезно это!

Любое требование должно быть чем-то обосновано, иначе это уже не требование!

По-крайней мере, надо знать последствия "броска в терновый куст".



Получается:

- Давайте переведем БСК.

- Нельзя!

- Почему??

- Так исторически сложилось!

- А что будет, если перевести?

- Не знаем, но давайте лучше не будем!!!

Smile Smile

zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Две конденсаторные батареи

СообщениеLexxa » 09 фев 2010, 06:20

Цитата:

А "старожилов" совсем нет?


Вот как раз они и помнят что "нельзя", а "почему" ?????

Что самеое интересное, так это в итоге оказывается что действительно нельзя.

Ау, автор просвятите нас уже, разобрались вы или нет? Видите как нам всем интересно.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеzmiy » 09 фев 2010, 09:39

Так самое интересное как раз в том "почему нельзя".



Сам лично особо не сталкивался с таким. Ибо, спасибо предшественникам, очень многие "узкие места" внесены в инструкции.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Две конденсаторные батареи

СообщениеKrutya » 11 фев 2010, 10:20

Северянин писал(а) Tue, 09 February 2010 09:39

...очень многие "узкие места" внесены в инструкции.


С обоснованием что и почему?

Тогда ЗОЧОД.

Наши оперативники порой говорят "нахрена нам это в инструкции, уберите описание", тьфу, мля!!! Confused

Ну, и кто они после этого?! Evil or Very Mad

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеzmiy » 11 фев 2010, 14:09

Krutya писал(а) Thu, 11 February 2010 10:20

Северянин писал(а) Tue, 09 February 2010 09:39

...очень многие "узкие места" внесены в инструкции.


С обоснованием что и почему?

Тогда ЗОЧОД.

Наши оперативники порой говорят "нахрена нам это в инструкции, уберите описание", тьфу, мля!!! Confused

Ну, и кто они после этого?! Evil or Very Mad




Почити так и есть.



Ну не обязательно в инструкции операм вносить абсолютно все.



Хотя если убрать абсолютно все объяснения получится уже набор тезисов "можно - нельзя - делай раз - делай два".
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеale » 11 фев 2010, 15:09

У нас относительно подобный случай. Выявили влияние БСК на показатели качества эл.эн. : несинусоидальность дает, итд в сети 35 и ниже, вот и порешили в нормальном режиме пореже дергать ее.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Две конденсаторные батареи

Сообщениеzmiy » 11 фев 2010, 17:45

ale писал(а) Thu, 11 February 2010 15:09

У нас относительно подобный случай. Выявили влияние БСК на показатели качества эл.эн. : несинусоидальность дает, итд в сети 35 и ниже, вот и порешили в нормальном режиме пореже дергать ее.


Вы пишите "возникает необходимость...".

Я так понимаю, имеет место значительное снижение напряжения?

Ниже, чем нормируемые ГОСТом +/-5% ?? (для потребительских шин). И одними устройствами РПН не исправляется?

zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15


Вернуться в Курилка