Расчет цепи

Все что не относится к другим разделам.

Re: Расчет цепи

СообщениеLexxa » 24 фев 2010, 07:44

Судя по последнему посту автора
Цитата:

... углы сдвига фаз от трансформаторов ...
речь не о продольно-поперечной компенсации.

А разве ВДТ вообще задается в Кт?

Цитата:

есть ветвь с трансформатором, коэффициент трансформации которого k=n*e^ф


там разве не пофазно регулируется?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет цепи

СообщениеAlex » 24 фев 2010, 10:06

2 Unnamed именно так. Есть у нас АТ 220/110/35, и в нейтраль 110 включена вторичная обпотка ВДТ, а первичка ВДТ в 35кВ (ВДТ по сути - отдельный транс). Напряжение в 110 регулируется "добавкой" напряжения от ВДТ. Так вот этот ВДТ пожно включить синфазно (А на А), а можно и А на С (или А на Б), т.е. добавлять в Фазу А нейтрали 110 напряжение фазы С (сдвинутое на 120 град) - получаем продольно-поперечное регулирование. (см картинку)



2 Krutya у нас все АТ 220/110/... представлены двухобмоточниками 220/110
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет цепи

СообщениеUnnamed » 24 фев 2010, 11:32

Alex писал(а) Wed, 24 February 2010 10:06

2 Unnamed именно так. Есть у нас АТ 220/110/35, и в нейтраль 110 включена вторичная обпотка ВДТ, а первичка ВДТ в 35кВ (ВДТ по сути - отдельный транс). Напряжение в 110 регулируется "добавкой" напряжения от ВДТ. Так вот этот ВДТ пожно включить синфазно (А на А), а можно и А на С (или А на Б), т.е. добавлять в Фазу А нейтрали 110 напряжение фазы С (сдвинутое на 120 град) - получаем продольно-поперечное регулирование. (см картинку)






Если ВДТ на 35 кВ то тогда, наверно, все-таки 90 градусный сдвиг, т.к. при траснформации с ВН на НН напряжение сдвигается на 30 градусов(звезда/треугольник-11 часов) а потом при трансопозиции обратно на 120.



Вообще элегантное решение, только голову сломаешь чтоб это по максимуму правильно смоделировать,с мнимым коэффициентом трансформации еще легко, но индуктивность транформатора меняется как-то хитро наверняка.
Unnamed
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 дек 2009, 14:24

Re: Расчет цепи

СообщениеAlex » 24 фев 2010, 13:27

А хз как там грамотно моделировать, у нас просто АТ 220/110 с мнимым коэффициентом трансформации, остально побоку.

В дебри про градусы тоже не залазил, как старожилы на бумажке в свое время написали, так его и крутят, а что и откуда, так никто после не разбирался.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Курилка