Пропускная способность ТТ

Все что не относится к другим разделам.

Re: Пропускная способность ТТ

СообщениеLexxa » 26 авг 2010, 07:06

Krutya писал(а) Wed, 25 August 2010 18:02


Для одних типов ТТ длительно допустимая нагрузка не зависит от задействованных кернов, для других - зависит.




Для каких зависит для каких нет?

Krutya писал(а) Wed, 25 August 2010 18:02


При этом перегруз приборов во вторичной обмотке, как правило, имеет более чем двухкратный запас.




Цитата:
Запасы там огромные, учитывая необходимость работы всех устройств при токах КЗ.




из ссылуи evdbor

Цитата:
А вот ограничения по подключаемым устройствам РЗА нашлись. В частности, для линий 220 кВ таковым элементом является КРБ-126 (длительно допускает протекание тока, превышающего номинальный на 10%, то есть, те же 1,1 номинального).


По токам КЗ у них запас значительный, а вот по длительным токам похоже нет.



Цитата:
В итоге технически можно поднять предел, но…есть ГОСТ, а думать неохота...




Very Happy Золотые слова
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Пропускная способность ТТ

СообщениеKrutya » 02 сен 2010, 12:21

Lexxa писал(а) Thu, 26 August 2010 08:06
Krutya писал(а) Wed, 25 August 2010 18:02


Для одних типов ТТ длительно допустимая нагрузка не зависит от задействованных кернов, для других - зависит.




Для каких зависит для каких нет?


Это наши рылы разбирались с этим вопросом.

Главнюк у них сейчас в отпуске, будет возможность, спрошу.





Lexxa писал(а) Thu, 26 August 2010 08:06
из ссылуи evdbor

Цитата:
А вот ограничения по подключаемым устройствам РЗА нашлись. В частности, для линий 220 кВ таковым элементом является КРБ-126 (длительно допускает протекание тока, превышающего номинальный на 10%, то есть, те же 1,1 номинального).


По токам КЗ у них запас значительный, а вот по длительным токам похоже нет.


Похоже, что так, но официальных технических характеристик по длительности превышения номинальных параметров я так и не нашёл.

Есть только рылейная статья на их тематическом сайте, и всё...

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Пропускная способность ТТ

СообщениеAlex » 03 сен 2010, 09:15

Блин, режимщики вроде все, а все туда же...

Ну всеж вроде просто.

ТТ и устройства РЗА (а также учет и прочая хня, включенная во вторичку) этож абсолютно разные железки.

Если ТТ может допускать энный перегруз по первичке (см. паспорт на ТТ), то оборудование вторички тоже может допускать какой-то перегруз. Для панелей РЗА это как раз и есть 10% (откуда цифирь не скажу, это к РЗА) и называется, вроде, термическая стойкость панели (это для длительного тока). И не надо мешать стойкость к длительным токам и стойкость к токам КЗ на время протекания тока КЗ.

Пример из жизни: Режим плавки гололеда.Ток плавки 900А. Номинал ТТ 600А, допустимый перегруз на мремя плавки 1,5 = 900А (согласно методичке по плавке). Вопрос что будет со вторичкой? Ответ: а ничего ей не будет, т.к. на время плавки вторичку закорачивают нахрен. Все это конечно не про тот ТТ который стоит в голове и обеспечивают защиту ВЛ.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Пропускная способность ТТ

Сообщениеevdbor » 04 сен 2010, 08:42

Кроме ограничений по току длительной перегрузки вторичных приборов, имеются ограничения по классу точности самих ТТ. При перегрузе превышающей 10-20% измерительные обмотки ТТ выйдут из своего класса точности. А ведь к этим обмоткам подключены приборы коммерческого учета.



Коллега LIK на форуме Релейщиков сказал:

“Современное оборудование требует, чтобы коэффициент безопасности приборов не превышал 10 и даже 5. Чтобы достичь такого низкого коэффициента безопасности приборов, требуется, чтобы магнитопровод измерительной обмотки ТТ насыщался при увеличении первичного тока до 10 (5)% номинального первичного тока.

Это требует уменьшения размеров магнитопровода и в свою очередь ухудшает метрологические параметры трансформатора тока. Поэтому для магнитопроводов измерительных обмоток ТТ классов точности 0,5S и 0,2S применяются специальные материалы, имеющие низкую индукцию насыщения….”



См. тему “Выбор измерительных ТТ для коммерческого учета” на форуме Релейщиков

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thre ad__mid=7025008

evdbor
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 авг 2008, 12:30