Krutya писал(а) Wed, 25 August 2010 18:02 |
Для одних типов ТТ длительно допустимая нагрузка не зависит от задействованных кернов, для других - зависит. |
Для каких зависит для каких нет?
Krutya писал(а) Wed, 25 August 2010 18:02 |
При этом перегруз приборов во вторичной обмотке, как правило, имеет более чем двухкратный запас. |
Цитата: |
Запасы там огромные, учитывая необходимость работы всех устройств при токах КЗ. |
из ссылуи evdbor
Цитата: |
А вот ограничения по подключаемым устройствам РЗА нашлись. В частности, для линий 220 кВ таковым элементом является КРБ-126 (длительно допускает протекание тока, превышающего номинальный на 10%, то есть, те же 1,1 номинального). |
По токам КЗ у них запас значительный, а вот по длительным токам похоже нет.
Цитата: |
В итоге технически можно поднять предел, но…есть ГОСТ, а думать неохота... |
Золотые слова