СообщениеGar » 03 мар 2011, 13:55

И налетели коршуны...

Невыполнение ТЗ и точка!

И всем плевать на вероятности и ум проектанта. Конечно он сопротивлятся может. Но ведь есть сроки по договору и зарплата. Вы только вдумайтесь по региону есть один - два человека которые считают режимы в проектах и порядка 20 кто их дрюучит.



Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеGar » 03 мар 2011, 14:05

YuAl писал(а) Thu, 03 March 2011 12:58
Есть мнение, что за свои слова надо отвечать, как Вы считаете?Вы готовы публично извиниться, если я это Вам докажу на примере рассмотренных мной проектов (по объектам ФСК для корректности, так как работаете в этой структуре)? Там очень популярно по пунктам будут расписаны нерассмотренные режимы.




Готов. Есть личка.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеYuAl » 03 мар 2011, 14:16

Для объективности оценки адекватности подхода замечания выношу на суд общественности, ориентиры на местности затёр для корректности (Gar, если будут сомнения в моей искренности (написал ща и выложил) расскажу про какой объект писано - сможете проверить). Критикуйте с учётом сделанных Вами заявлений.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеGar » 03 мар 2011, 14:24

Прошу всеже уточнить, что за объект с такими требованиями по надежности. К. объекты вблизи О.?
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеYuAl » 03 мар 2011, 14:31

Обещаюсь удовлетворить все Ваши вопросы по обоснованности требований, как только ответите на вопрос требовал ли я рассмотрения всего на свете или указал на конкретные нерассмотренные режимы?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеYuAl » 03 мар 2011, 14:36

Суть такая крупный энергорайон (больше половины потребления энергосистемы) запитан от двух ПС 220 кВ. Основная проблема в каскадной перегрузке АТ этих ПС при отключении двух из пяти. Эти объекты запитаны от ПС 500 кВ (единственного ЦП 500 кВ энергосистемы)и имеет связи с крупной ГРЭС. Ситуация усугубляется неравномерной загрузкой АТ ПС при изменении баланса мощности в округе.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеYuAl » 03 мар 2011, 14:40

Gar писал(а) Thu, 03 March 2011 14:24
Прошу всеже уточнить, что за объект с такими требованиями по надежности. К. объекты вблизи О.?


А где предъявлены какие-то особенные требования? один норматив при одном ремонте. Сеть явно основная. Требований по развитию сети не предъявляется императивно. Сказано - смотрите. В чём вопрос то?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеGar » 03 мар 2011, 15:04

Я всеж про объект... Есть и такие - например Челябинск №xx - так там требования пониже.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеYuAl » 03 мар 2011, 15:15

ОЭС Центра.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Критерий "N-1"

СообщениеMakap » 04 мар 2011, 09:39

Ради интереса... Давайте попробуем пофлудить на предмет именно "N-1". Что такое "N" и что такое "1". Не будем привязываться к МУ, МР и прочему. Вот просто так на пальцах.
Makap
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 14 май 2007, 23:00