СообщениеYuAl » 31 окт 2011, 10:54

Стандарт СО по АЧР п.12.6. Для электростанций, где выполнение ЧДА признано невозможным или нецелесообразным, при изменении состава генерирующего оборудования, схемы выдачи мощности, схемы прилегающей сети, но не реже одного раза в три года должны утверждаться согласованные с субъектами оперативно диспетчерского управления соответствующие решения с необходимой мотивировкой. Для электростанций с ЧДА должны быть оформлены решения, подтверждающие соответствие назначения, настройки и удовлетворительное состояние эксплуатации частотной делительной автоматики и систем регулирования электростанций.



Думаю вопрос станет актуальным в ближайшее время, поэтом сделал отдельную ветку. А вопрос такой:

1. Оформлял ли кто-нибудь решения подтверждающие соответствие (отдель ный вопрос чему) ЧДА и !!! систем регулирования электростанций?

2. Каков порядок оформления этих решений (кто разрабатывает / согласует/ утверждает) и в какие сроки?

3. Каково содержание документа? Ну например если ЧДА выполнено, работоспособно, но успешность выделения зависит от возможности работы оборудования на скользящих параметрах (нагрузка выделения менее техминимума) - каково заключение и как его сделать правильно?

4. Если предполагается согласование СО - каковы требования по уровням согласования (для каких станций это уровень ОДУ, ЦДУ)?

5. Есть ли у кого-то форма подобного решения?

6. В каком порядке планируете работать в этом направлении?

7. Что за системы регулирования должны попасть в это решение?



Вопрос вне категорий - зачем нужны подобные решения? Это ж как в анекдоте с пустым и полным стаканом. Наличие ЧДА с соответствующими инструкциями (и отсутствие решения о несоответствии) вроде как подразумевает её соответствие чему-нибудь.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Решение по ЧДА

СообщениеWindTalker315 » 31 окт 2011, 11:46

1. об этом мне неизвестно

2. Порядок должен строится на основе заинтересованнолсти станций в получении паспорта готовности.

3. Выполнекно и работоспособно. Без всяких если. если есть если то оформляем решение о частичном несоответствии.

4. ТГК - РДУ. ОГК- ОДУ, ЦДУ.

5. а хто ж его з.

6. а хто ж его з.

7. Системы регулирования скорости вращения в первую очередь.
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Решение по ЧДА

СообщениеYuAl » 31 окт 2011, 11:55

2. Давить станции может и не придётся - они дадут если будут понимать что именно. Кто должен составлять документ? Если станция судя по посту - нужно ли согласование системного оператора. Судя по п.4 нужно, но на каком основании? Где прописано необходимость согласования и как РДУ может согласовать или не согласовать решение, оформленное станцией о состоянии и настройке - ИМХО только принять к сведению. Что с согласованием надзорных органов? Нужно ли?

3. Анализ баланса мощности в районе выделения нужен (тогда похоже его СО должны делать)? Или речь только о техническом состоянии ЧДА? Кто должен сказать, что работа на скользящих параметрах- это уже если. Станция вводилась с такими балансами мощности и такой схемой ЧДА.

7. Чему должны соответствовать эти системы? Реализованной схеме ЧДА? Каким образом это можно оценить? Похоже результаты прошедших или будущих испытаний? Значит предполагается наличие приложений?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Решение по ЧДА

СообщениеWindTalker315 » 31 окт 2011, 12:53

п3 жестко прописан в стандарте по АОСЧ п 11,8

п2 и другие - все должно соответсвовать основному назначению ЧДА - сохранению в работе собственных нужд станции
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Решение по ЧДА

СообщениеYuAl » 31 окт 2011, 14:02

п.11.8 в Стандарте по АОСЧ (АЧР) от 2009 г. не нашёл, а он же вроде последний.