Стандарт СО по АЧР п.12.6. Для электростанций, где выполнение ЧДА признано невозможным или нецелесообразным, при изменении состава генерирующего оборудования, схемы выдачи мощности, схемы прилегающей сети, но не реже одного раза в три года должны утверждаться согласованные с субъектами оперативно диспетчерского управления соответствующие решения с необходимой мотивировкой. Для электростанций с ЧДА должны быть оформлены решения, подтверждающие соответствие назначения, настройки и удовлетворительное состояние эксплуатации частотной делительной автоматики и систем регулирования электростанций.
Думаю вопрос станет актуальным в ближайшее время, поэтом сделал отдельную ветку. А вопрос такой:
1. Оформлял ли кто-нибудь решения подтверждающие соответствие (отдель ный вопрос чему) ЧДА и !!! систем регулирования электростанций?
2. Каков порядок оформления этих решений (кто разрабатывает / согласует/ утверждает) и в какие сроки?
3. Каково содержание документа? Ну например если ЧДА выполнено, работоспособно, но успешность выделения зависит от возможности работы оборудования на скользящих параметрах (нагрузка выделения менее техминимума) - каково заключение и как его сделать правильно?
4. Если предполагается согласование СО - каковы требования по уровням согласования (для каких станций это уровень ОДУ, ЦДУ)?
5. Есть ли у кого-то форма подобного решения?
6. В каком порядке планируете работать в этом направлении?
7. Что за системы регулирования должны попасть в это решение?
Вопрос вне категорий - зачем нужны подобные решения? Это ж как в анекдоте с пустым и полным стаканом. Наличие ЧДА с соответствующими инструкциями (и отсутствие решения о несоответствии) вроде как подразумевает её соответствие чему-нибудь.