vvp » 26 окт 2010, 12:20
Наверное, должны быть руководящие указания.
Исходя из общих принципов и небольшого опыта могу заметить, что сначала нужно для сечений, где может быть потеря устойчивости и возникновение асинхронного хода (например, сечение выдачи мощности ЭС или дефицитной энергосистемы или наиболее нагруженное сечение «по углу» и т.п.) нужно определить электрический центр качаний (ЕЦК). Речь идет о двухчастотном АР.
Для его поиска, мы предлагаем использовать моделировать АР и наблюдать за изменением действующих значений напряжений на нескольких СШ в этом районе. В АР напряжения на СШ будут колебаться во времени, «проседать» практически до «0». Там (СШ), где они более всего «проседают» находится ЕЦК. Как правило, ЕЦК находится на ЛЭП. Таким образом, АЛАР целесообразно установить по концам такой ЛЭП (основной и дублирующий). Уставка АЛАР можно выбрать по числу циклов АР. По-моему, для сечений АЕС не допускается более 1 или двух циклов АР. Для других сечений 3-5 циклов – нормально. Ну еще нужно позаботиться о блокировке ДЗ, т.к. ДЗ «видит» АР как КЗ (напряжение маленькое, ток большой). Вот немного информации из опыта. Релейщики знают это намного лучше.