СообщениеResident » 26 окт 2010, 08:56

Здравствуйте. Кто что посоветует по расчёту АЛАР (расчёт уставок, обоснование места установки, проверка существующих устройств). Желательно что-нибудь попроще, насколько это возможно, чтоб было изложено последовательно и в доступной форме.

Также было бы интересно из личного опыта форумчан что то узнать.
Resident
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 16 сен 2010, 11:39

Re: Методика расчёта АЛАР

Сообщениеvvp » 26 окт 2010, 12:20

Наверное, должны быть руководящие указания.

Исходя из общих принципов и небольшого опыта могу заметить, что сначала нужно для сечений, где может быть потеря устойчивости и возникновение асинхронного хода (например, сечение выдачи мощности ЭС или дефицитной энергосистемы или наиболее нагруженное сечение «по углу» и т.п.) нужно определить электрический центр качаний (ЕЦК). Речь идет о двухчастотном АР.

Для его поиска, мы предлагаем использовать моделировать АР и наблюдать за изменением действующих значений напряжений на нескольких СШ в этом районе. В АР напряжения на СШ будут колебаться во времени, «проседать» практически до «0». Там (СШ), где они более всего «проседают» находится ЕЦК. Как правило, ЕЦК находится на ЛЭП. Таким образом, АЛАР целесообразно установить по концам такой ЛЭП (основной и дублирующий). Уставка АЛАР можно выбрать по числу циклов АР. По-моему, для сечений АЕС не допускается более 1 или двух циклов АР. Для других сечений 3-5 циклов – нормально. Ну еще нужно позаботиться о блокировке ДЗ, т.к. ДЗ «видит» АР как КЗ (напряжение маленькое, ток большой). Вот немного информации из опыта. Релейщики знают это намного лучше.

vvp
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 авг 2007, 23:00

Re: Методика расчёта АЛАР

СообщениеResident » 27 окт 2010, 08:16

Спасибо, личный опыт - это наиболее ценная информация!
Resident
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 16 сен 2010, 11:39

Re: Методика расчёта АЛАР

СообщениеNjordhielme » 30 дек 2010, 20:03

Современная ДЗ защита не реагирует на АХ, слишком уж медленно изменение вектора сопротивления, в старых защитах блокировка так же имеется
Njordhielme
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 июл 2010, 20:32

Re: Методика расчёта АЛАР

Сообщениеevg_i_v » 16 янв 2011, 11:47

В АР напряжения на СШ будут колебаться во времени, «проседать» практически до «0».



Возникает ситуация около "0" где реле мощности теряет направление (например РБМ-275 или 276) в панелях ЭПО. Вопрос: каков уровень напряжения при потери направления?
evg_i_v
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 09:24

Re: Методика расчёта АЛАР

СообщениеLexxa » 17 янв 2011, 13:06

Вопрос не понятен. Вам надо уровень напряжения при котором реле напраления мощности откажет??? это в паспорте на реле посмотреть или других справочниках, ну или на сайте релейщиков вопрос задать.

что такое панели ЭПО? не ЭПЗ ли это?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46