Юрий писал(а):Добрый день. Нужна помощь режимщиков.
Выполняем проектирование СЭС и подключаем ее к РУ-35 кВ существующей подстанции. Контролирующая организация говорит просчитать статическую и динамическую устойчивость в узле присоединения. Подключение выполняется одним кабелем 35 кВ, мощность СЭС 15 МВт. Вот и все условия
Статическая устойчивость
Kp= Ркр-(Р-dР)/Ркр
не могу понять что в данном случае Ркр, Р
dP беру ноль, так как перетока нет (СЭС просто выдает мощность).
Динамическая устойчивость
Ku=U-Uкр/U
Uкр - принимаю не 0,7U ном, как в методических указаниях, а 0,85 уставка по защите минимального напряжения, которая установлена СЭС.
Или я вообще не так думаю?
CHUCH Sjbachya!!!
Какая такая устойчивость, если соединение на одном кабеле. Если КЛ отключилась, то нарушение устойчивости между чем и чем, или несинхронная работа между чем и чем? - не соединённых электрически генераторов!
Была бы ВЛ, тогда возможно выполнение АПВ (с типом синхронизации по выбору) и действительно можно было бы посчитать на "КЗ-успешное АПВ".
Единственное, что можно посчитать предельный переток для нормальной схемы, если утяжелять, например уменьшая генерацию и/или наращивая нагрузку в узле с генераторами и определить коэффициент запаса устойчивости, можно и МДП натянуть...
Конечно, в СУ входят ещё два критерия токовая перегрузка и напряжения.
Токовую перегрузку определять по максимальной нагрузке КЛ с учётом сезонной температуры кабеля. В принципе можно для значимости наворотить, так как достаточно сложно учесть условия прокладки кабеля и может оказаться, что коэффициент ограничения например для лета при средней Т = 30гр.С будет 0,85...0,9, то есть может даже нужно будет поставить АОПО для этой КЛ. А это уже будет типа АДП.
С напряжениями ни чего не может случиться если КЛ адекватной длины не более 2..3 км, если очень длинная км так 20...25, то проблемы будут с паренапряжениями, или вообще генератор "незведётся"....