Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеWindTalker315 » 24 май 2011, 10:52

matiz писал(а) Tue, 01 December 2009 13:29


Задача: необходимо произвести расчеты МДП и АДП для различных схемно-режимных ситуаций, а также - составах генерирующего оборудования рассматриваемого энергоузла. [u][b]




Речь идет о схеме энергорайон-ЕЭС, то есть тупиковой ?

Или район транзитный ?

WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеYuAl » 24 май 2011, 10:55

А всё таки каким фактором ограничивается МДП (АДП) в рассматриваемом случае?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

Сообщениеale » 25 май 2011, 08:51

неплохие моменты можно подчерпнуть из методички по устойчивости 79 года и проекта новых методических (ниипт вроде делал).по траектории конечно можно сильно загрубить и получить наименьшую предельную мощность, но самим же и потом работать. тут как говориться из 2 зол )) а факторы это где-то 5-6 условий вконце методических по устойчивости:токовая загрука,напряжение,динамика,запас по устойчивости,п/ав режим....

в идеале МДП/АДП для сечений должны быть плавающей величиной и рассчитываться он лайн. или должно быть произведено море расчетов и построено ряд зависимостей, которые и определяют результирующий мдп/адп.

факторы: схема сети, сотав ген.оборудования и его загрузка, длительно и аварийно допустимая токовая загрука элементов,располагаемый объем УВ, состояние устройств РЗА и ПА, допустимые уровни напряжений.....
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеKrutya » 25 май 2011, 09:24

ale писал(а) Wed, 25 May 2011 09:51
неплохие моменты можно подчерпнуть из методички по устойчивости 79 года ...


Блин, потерял я её!!!

Не могу нигде найти! Confused

Может, есть у кого в электронном виде?
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00


Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеWindTalker315 » 25 май 2011, 21:50

ale писал(а) Wed, 25 May 2011 09:51


в идеале МДП/АДП для сечений должны быть плавающей величиной и рассчитываться он лайн. или должно быть произведено море расчетов и построено ряд зависимостей, которые и определяют результирующий мдп/адп.

факторы: схема сети, сотав ген.оборудования и его загрузка, длительно и аварийно допустимая токовая загрука элементов,располагаемый объем УВ, состояние устройств РЗА и ПА, допустимые уровни напряжений.....




Есть такая штука СМЗУ сист мониторинга запаса устойивости. именно это и делает. Сейчас кое-где внедряется

WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеGar » 25 май 2011, 22:42

"Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам"
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеWindTalker315 » 26 май 2011, 20:38

Ну не только из носа, еще кой-откуда тож Razz
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеD.D.P. » 23 июн 2011, 12:00

Про "правильность траекториии".

Недавно начал считать МДП по сечениям ОЗ своего РДУ, где все ограничения идут по доп.току оборудования.

Считаю что нужно руководствоваться следующими принципами при выборе траекторий:

1. Режимы должны быть максимально приближены к реальности по своей ОЗ и желательно по прилегающим ОЗ;

2. Необходимо разгружать станции в дефицитной части в равной мере с загрузкой станций в избыточной части;

3. Необходимо увеличивать нагрузку потребления в дефицитной части в равной мере с уменьшением нагрузки в избыточной части.

Из п. 1 следуют рекомендации:

А. При поиске предела по сечению не превышать МДП соседних сечений, хотя бы по своей ОЗ.

Б. Генерация станций не должна превышать 100-110% номинала.

В.Потребление района не должно превышать установленных максимумов

Г. При нахождении предела по токовым ограничениям утяжелении необходимо поддерживать напряжение в узлах нагрузки, то есть загружать генераторы реактивной мощностью в дефицитной части при разгрузке по активной.

D.D.P.
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 10:38

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

СообщениеD.D.P. » 23 июн 2011, 13:06

Где можно посмотреть проект Новых методических указаний? (ниипт вроде делал)

заранее спасибо
D.D.P.
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 10:38


Вернуться в Rastr