ale » 25 май 2011, 08:51
неплохие моменты можно подчерпнуть из методички по устойчивости 79 года и проекта новых методических (ниипт вроде делал).по траектории конечно можно сильно загрубить и получить наименьшую предельную мощность, но самим же и потом работать. тут как говориться из 2 зол )) а факторы это где-то 5-6 условий вконце методических по устойчивости:токовая загрука,напряжение,динамика,запас по устойчивости,п/ав режим....
в идеале МДП/АДП для сечений должны быть плавающей величиной и рассчитываться он лайн. или должно быть произведено море расчетов и построено ряд зависимостей, которые и определяют результирующий мдп/адп.
факторы: схема сети, сотав ген.оборудования и его загрузка, длительно и аварийно допустимая токовая загрука элементов,располагаемый объем УВ, состояние устройств РЗА и ПА, допустимые уровни напряжений.....