[quote title=Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 17:33
Это синхронные генераторы. У них у меня есть максимальная активная мощность. - это 5 Мвт и 140Мвт. Ну куда их задать? Вот я и задал ограничение на реактивную.[/quote]
ЧТо за день то сегодня такой !!!!
Синхорныые генераторы в Растре задаются двумя способами
1. Заданная величина активной Мощности Рг и Заданная величина реактивной Мощности Ку_г
2.1. Заданная величина активной Мощности Рг, заданный модуль напряжения Уг и пределы изменения реактивной мощности Ку_мин, Ку_макс
И в том и вдругом случае без Рг не обойтись.
Обычно нагрузка станций задается диспетчерским графиком в диапазоне от Рмин до Рмакс, которые определяются в основном тепловой частью (котлом и турбиной) станции.
Целью исследования устойчивости является поиск ответа на вопрос насколько далеки значения режимных параметров (в основном это Рг и Рнагрузки или перетоки по линиям) от значений соответствующих предельному режиму.