YuAl писал(а) Mon, 20 September 2010 13:26 |
Я бы хотел посмотреть на трезвый анализ причин неэффективности противоаварийной автоматики без пляски на костях российской энергетики. |
Почему российской? В Мире ежегодно происходит 2-3 развала энергосистем, при этом существующая ПА не только не предотвращает аварии, но и как правило, своей не правильной работой усугубляет последствия (работает по заданному сценарию, который не является оптимальным для сложивщейся аварийной ситуации - т.е. имеет низкую адаптивность).
Давайте посмотрим на существующие принципы построения системы АЧР. Существующая система АЧР работает по принципу:
а) замерь текущее значение частоты,
б) сравни его с заданной уставкой,
в) если частота ниже - отключи потребителя!
г) аналогично для скорости снижения частоты (последние лет 10).
Все. Данный подход был реализован более 50 лет назад (в старых панелях АЧР на 4-х реле частоты РЧ-1).
Существующие устройства на ПМ базе, могут не только сравнить частоту и скорость её изменения, но и сделать анализ аварийной ситуации, определить тяжесть и характер аварии, определить установивщееся значение частоты, принять решения и сформировать воздействия в зависимости от течения аварийной ситуации. При этом не используя формулы! Это позволяет получить высокое качество управления при колебательных процессах изменения частоты в энергосистеме.
В следствии - это позволяет:
1. Исключить мертвую зону в работе АЧР-1 при каскадных авариях Не зависимо от числа каскадов.
2. Не допускать глубоких снижений частоты (ниже заданной) в энергосистемах. Не зависимо от числа каскадов.
3. Востановить частоту быстро по заданной динамической характеристике (характеристик может быть нейсколько: линейная, экспененциальная, ускоренная и д.р.), что позволяет быстро синхронизировать разделившиеся энергосистемы или их части.
4. Полностью предотвратить забросы частоты автоматикой АЧР-1, так и обеспечить селективную работу системы АЧР-1 и АЧР-2.
5. Смотрите 1-ый пост в теме.