Добрый день.
Помогите разобраться.
Пару вопросов по расчету УР на простейшем примере. Генератор-Трансформатор-Энергосистема.
Чтобы не было курьезов, подробно все разрисую для задания параметров в мустанг.
Цитирую текст из темы форума http://forum.regimov.net/index.php?t=msg&th=264&star t=0&rid=633
, где четко и понятно написано:
"Необходимо использовать программу для расчета УР, а генератор представлять как P-U. Причем он должен быть повешен на тех шинах, напряжение которых держит. В таком случае режим, с максимальной Р этого генератора при которой режим еще сходится и будет предельным по статической апериодической устойчивости.Тут есть один подводный камень. Если при увеличении мощности генератора он выйдет на ограничение по Q и соответственно перейдет на модель P-Q (то же может произойти и с любым другим генератором). В таком случае критерий несходимости нельзя использовать для выявления предельного по апериодической статической устойчивости. В такой ситуации необходимо менять Uзаданное таким образом, чтобы вышедший на ограничение по Q генератор перешел обратно на модель P-U"
Теперь вот моментов пару... Согласно теории разделяют три типа возможного регулирования АВР: без АВР, АВР пропорционального действия, АВР сильного действия. Для исследования статической устойчивости в схеме замещения различие действий этих АВР задается в парметре сопротивления генератора - либо Xd при отсутствии АВР, Xd' для АВР пропорционального действия и наконец Xd'' для АВР СД.
Задавая генераторный узел по модели P-U, т.е. кодом 1010 мы по сути моделируем генератор с сильным АВР, на котором поддерживается постоянным модуль напряжения... Что же делать с исследованиями генераторов по статической устойчивсти без АВР или же с АВР пропорционального действия? Или ваообще как я понимаю с помощью мустанга такого расчета не выполнить?