Расчет статической устойчивости

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Расчет статической устойчивости

СообщениеCool » 23 мар 2011, 13:00

Добрый день.

Помогите разобраться.

Пару вопросов по расчету УР на простейшем примере. Генератор-Трансформатор-Энергосистема.



Чтобы не было курьезов, подробно все разрисую для задания параметров в мустанг.



Цитирую текст из темы форума http://forum.regimov.net/index.php?t=msg&th=264&star t=0&rid=633

, где четко и понятно написано:



"Необходимо использовать программу для расчета УР, а генератор представлять как P-U. Причем он должен быть повешен на тех шинах, напряжение которых держит. В таком случае режим, с максимальной Р этого генератора при которой режим еще сходится и будет предельным по статической апериодической устойчивости.Тут есть один подводный камень. Если при увеличении мощности генератора он выйдет на ограничение по Q и соответственно перейдет на модель P-Q (то же может произойти и с любым другим генератором). В таком случае критерий несходимости нельзя использовать для выявления предельного по апериодической статической устойчивости. В такой ситуации необходимо менять Uзаданное таким образом, чтобы вышедший на ограничение по Q генератор перешел обратно на модель P-U"



Теперь вот моментов пару... Согласно теории разделяют три типа возможного регулирования АВР: без АВР, АВР пропорционального действия, АВР сильного действия. Для исследования статической устойчивости в схеме замещения различие действий этих АВР задается в парметре сопротивления генератора - либо Xd при отсутствии АВР, Xd' для АВР пропорционального действия и наконец Xd'' для АВР СД.



Задавая генераторный узел по модели P-U, т.е. кодом 1010 мы по сути моделируем генератор с сильным АВР, на котором поддерживается постоянным модуль напряжения... Что же делать с исследованиями генераторов по статической устойчивсти без АВР или же с АВР пропорционального действия? Или ваообще как я понимаю с помощью мустанга такого расчета не выполнить?
Cool
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 14:20

Re: Расчет статической устойчивости

Сообщениеale » 23 мар 2011, 16:49

тут только не АВР а АРВ )

а так хоть мустанг хоть растр хоть дакар хоть космос принцип у всех один. Как мне представляется, исследование по статике отдельного генератора лучше делать в динамике. Расчет серии УР это утяжеление режима для определения предельного режима: например для определения предельной мощности по сечению. Критерием не обязательно может быть сходимость, можно задать минимальное напряжение.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00


Вернуться в Mustang