Параметры трёхфазной группы однофазных автотрансформаторов

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Параметры трёхфазной группы однофазных автотрансформаторов

СообщениеVikus » 11 фев 2016, 13:44

В RastrWin есть таблица "Трансформаторы" для "АТ", "2-х обм." и "3-х обм.", но все они для 3-х фазных.
Не понятно как завести параметры АТГ, т.е. 3-х однофазных автотрансформаторов, например АОТДЦТН-167000/500/220, так как в табл. вводятся паспортные данные, а параметры схемы замещения расчитывает уже программы сама.
Мощность АТГ просто 167х3 = 501 МВт, а вот, что делать с остальными: uk, Ixx и проч.
Кто встречался с такой проблемой, помогите, пожалуйста!
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Параметры трёхфазной группы однофазных автотрансформатор

Сообщениеc0s » 12 фев 2016, 12:25

Если просто посчитать все параметры схемы замещения для группы трансформаторов 167х3 и перевести их обратно в паспортные данные но уже одного 501.
Должно получиться всё просто: все напряжения (в линейных: было фазное 500'3 станет линейное 500, uk в % так и останется) и токи (они так и так фазные) те же самые, все мощности в 3 раза больше ...
c0s
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 08:03

Re: Параметры трёхфазной группы однофазных автотрансформатор

СообщениеVikus » 12 фев 2016, 13:21

Да, примерно так и сделал.

Всё равно спасибо за ответ!
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07


Вернуться в Rastr