АОПО с отбором мощности

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

АОПО с отбором мощности

СообщениеFiksius » 25 ноя 2016, 10:02

Добрый день, коллеги.

Может вопрос обсуждал, если да, то дайте ссылку.
Вопрос в следующем: есть в ВЛ в голове АДТН - пусть 300 А, в хвосте - 100 А. На ВЛ отпайка нагрузкой днем - 50 А, ночью - 20 А.
Понятно, что АОПО надо ставить там, где возникает перегрузка, но что есть, то есть. АОПО стоит в голове линии.
Вопрос в том какой отбор мощности учитывать: максимальный или минимальный?
Есть минимальный, то занижаем пропускную способность линии днем, если максимальный, то ночью может возникнуть режим, когда ток в голове до уставки не доходит, а ВЛ в конце - перегружается.
Что мы должны выбрать: завышение пропускной способности ВЛ (и как следствия более высокие МДП без ПА по сечению в которое входит данная ВЛ) или гарантированную защиту ВЛ от перегрузки?
Fiksius
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:06

Вернуться в Различные автоматики и защиты ...