СообщениеVborss » 06 окт 2017, 13:02

Добрый день, уважаемые коллеги!

Облазил уже весь интернет, но не смог найти ответ на простой вопрос:
Почему ДДТН АС-120/19 (390А при 25 градусах Цельсия) больше ДДТН АС-120/27 (375А при 25 градусах Цельсия)?
Я живу в логике, что при увеличении площади сечения провода увеличивается длительно допустимая токовая загрузка (ДДТН).
Ток - это кол-во заряда в единицу времени. В нашем случае сечение алюминиевой части провода не изменилось, а железной увеличилось. Поэтому, на мой взгляд, сопротивление провода уменьшается, и, как следствие, по закону Джоуля-Ленца (Q=I^2*R*t) количество теплоты при той же величине тока выделается меньше (дополнительно увеличиться площадь поверхности провода и тепло будет лучше отдаваться окружающей среде). Поэтому, увеличивая площадь сечения провода мы увеличиваем ДДТН.
Vborss
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 12:40

Re: Параметры проводов АС-120/19 и АС-120/27

СообщениеEWJ » 07 окт 2017, 12:45

Здравствуйте! У проводов АС-120/19 и АС-120/27 различные параметры (число и диаметр проволок, сечение), данные приведены в ГОСТ 839-80.
Например, сечение алюминиевой части провода:
АС-120/19 - 118 мм2.
АС-120/27 - 114 мм2.
Числа из марки проводов не следует принимать напрямую в качестве расчетных параметров.
EWJ
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 21:00

Re: Параметры проводов АС-120/19 и АС-120/27

Сообщениеc0s » 11 окт 2017, 09:16

Зачем гадать, для этого есть СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.

P.S. ГОСТ 839-80: "В проводах со стальным сердечником проводимость стального сердечника не учитывается, а за электрическое сопротивление провода принимается только сопротивление проволоки из меди, алюминия или алюминиевого сплава."
c0s
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 08:03

Re: Параметры проводов АС-120/19 и АС-120/27

СообщениеVborss » 17 окт 2017, 08:28

EWJ писал(а):Здравствуйте! У проводов АС-120/19 и АС-120/27 различные параметры (число и диаметр проволок, сечение), данные приведены в ГОСТ 839-80.
Например, сечение алюминиевой части провода:
АС-120/19 - 118 мм2.
АС-120/27 - 114 мм2.
Числа из марки проводов не следует принимать напрямую в качестве расчетных параметров.


Спасибо за подробный ответ!
Vborss
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 12:40