Здравствуйте!
При выполнении расчетной работы в вузе столкнулся с проблемой нахождения тока в неповрежденной цепи двухцепной ЛЭП при обрыве двух фаз выключателя в другой цепи с использованием метода симметричных составляющих. Нашел пример решения похожей задачи в учебнике Ульянова С.А. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам. Там очень кратко описано на стр.394 про распределение токов в исходной схеме для фазы А. Как найти токи по месту продльной несимметрии (то есть в поврежденной цепи) я знаю (расчетные выражения мне известны и я получил токи в первой цепи (поврежденной) I1 = I2 = I0 = 0,17, как и в учебнике). А вот никак не могу разобраться как рассчитать токи прямой, обратной и нулевой последовательностей в фазах В и С второй (неповрежденной) цепи №2. В учебнике приведены лишь числовые значения получившихся токов для особой фазы А в ветвях трансформатора, цепи I и цепи II ЛЭП, причем без расчетов и формул, и также векторные диаграммы, а из каких числовых значений они построены, остается догадываться.