Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

Раздел о работе

Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеMayday » 18 мар 2018, 18:07

На одной из электростанций стоит шведский ТРДН-320000/220. к его обмоткам НН1-160МВА и НН2-160МВА подключены по два ГГ.
Определяем его параметры как у тр-ра с расщепленной обмоткой (т.е. сопротивления ВН=6 Ом, НН1=28 Ом, НН2=28 Ом). Но при работе тр-ора в режиме одного плеча (когда два генератора НН1 работают, а два генертора НН2 отключены) замечаем значительное отклонение ТИ реактивной мощности по ВН от оценки произведенной ПК КОСМОС. Генерация встретила сопротивление Z=34 Ом
Если в данном режиме предположить, что схема замещения тр-ора имеет сопротивления ВН=-7 Ом, НН1=54 Ом, НН2=54 Ом (моделируем его как трехобмоточник),
то отклонения ТИ реактивной мощности по ВН от оценки произведенной ПК КОСМОС минимальны. Генерация встретила сопротивление Z=47Ом

Конечно мера значительности отклонения ТИ от результатов оценки состояния условна и определяется лишь мнительностью технологов, но тем не менее факт наблюдается.

Выявляли ли что-то подобное ранее? Могут ли быть у иностранных трансформаторов особенности определения схем замещения? Как думаете почему вообще возникла необходимость выделять порядок расчета схем замещения трансформаторов с расщеплением в отдельный от трехобмоточного вид тр-ора?
Mayday
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 17:27

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеMayday » 18 мар 2018, 18:09

привел иллюстрацию изложенного
Вложения
Схема замещения трехобмоточного Тр-ра.png
иллюстация
Схема замещения трехобмоточного Тр-ра.png (111.4 КБ) Просмотров: 10490
Mayday
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 17:27

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеMayday » 18 мар 2018, 18:13

расчет как тр-х обмоточного
Вложения
расчет.png
расчет.png (32.7 КБ) Просмотров: 10490
Mayday
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 17:27

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

Сообщениеc0s » 20 мар 2018, 17:00

Мощность обмотки ВН в Вашем случае должна быть 320 МВА, к этой величине и должны быть приведены Uk ... а вот приведены ли хороший вопрос ...
c0s
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 08:03

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеMayday » 23 мар 2018, 21:55

Я специально написал 160 в таблице (это не описка), ибо Uk=13% определен в режиме ВН-НН1 или ВН-НН2 то есть при 160 МВА.
Кстати в режиме ВН-НН1-НН2 Uк=11% то есть получается что X=11/100*242^2/320=20 Ом
Mayday
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 17:27

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеMayday » 23 мар 2018, 22:04

Еще немного покрутил формулы и сделал так как на рисунке.
пойду учить матчасть.
Вложения
р2.png
р2.png (98.08 КБ) Просмотров: 10435
Mayday
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 17:27

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

Сообщениеc0s » 28 мар 2018, 16:46

Если уж всё приводить к стороне ВН (320 МВА), то наверно надо примерно так: ukB-H ~ 11 %, ukB-H1(H2) ~ 26 %, ukH1-H2 ~ 60 % ... и как ни крути zB получиться меньше 0, так как 2*ukB-H < ukB-H1(H2) и (или) 2*ukB-H1(H2) < ukH1-H2 ... особенности конструкции наверно ...
c0s
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 08:03

Re: Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

СообщениеЮрий » 28 мар 2018, 17:34

У меня собственно вопрос? Разве допускается режим работы такого трансформатора при "одноногой" генерации? Насколько я знаю нет.
Юрий
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2018, 09:43


Вернуться в Общие вопросы