Vikus » 04 окт 2018, 04:05
EWJ!
А в чём собственно я не прав? Тогда, что такое, по вашему мнению, ремонтная схема,
раньше всё было более конкретно:
"... ремонтные, отличающиеся от нормальной тем, что из-за отключенного состояния одного или нескольких элементов электрической сети (а при эксплуатации – также из-за отключенного состояния устройств противоаварийной автоматики) уменьшен максимально допустимый переток в каком-либо сечении ..."
Почему конкретно, да по тому, что всё обосновывается расчётами: если не знаешь каково влияние, то просто отключил сетевой элемент, посчитал и получил подтверждение. Опять же если производишь первую серию по самому тяжёлому НВ и снижение (МДП) предельного перетока такого, что происходит либо нарушение, либо снижение коэффициента запаса до недопустимого, то это ремонтная схема, а если устойчиво, то в дальнейших расчётах уже не принимается, а берутся только те, для которых было нарушение. Согласно, же новым тупо и не обосновано сразу исключается большая серия расчётов, причем появляется именно неопределённость: почему то или иное отключение сетевого элемента не рассмотрено или наоборот излишне.... То есть заведомо закладывается основа "выноса мозга" специалистами СО своими замечаниями проектировщикам, как будто и так проблем не хватает.
Unnamet87!
Дело в том, что это природное явление как "Отключение сетевого элемента действием УРОВ при двухфазного или трёхфазного КЗ с отказом одного выключателя" до 2000...3 г.г. практически так же не существовало, в смысле было "лояльное или толерантное" отношение, то есть если выявлялось нарушение ДУ, то как правило, всё отдавалось именно АЛАР и представляете (о чудо !!!) при согласованиях на всех уровнях СО проходило на "ладушки и УРА"!!! С вводом же МП РЗ и ПА начался пересмотр сущестовующих принципов построения и началась вакханалия (мля, вспомнили опомнились): куда не плюнь везде ТКЗ и нарушение динамики и естественно установка АРЗКЗ-АРТКЗ.
Хрен с ним, ни кто не с может компенсировать ущерб от напрасных материальных затрат на проектирование и стойку ПА от этих НВ, то пусть хоть кто-то компенсирует моральный ущерб нанесённый мной специалистам СО из ОДУ Востока, Западной Сибири, Сибири , отдельно ЧРДУ и спецам из СО на Китайгородской, за то что с ними спорил, что не нужно ставить ПА из-за того, что такие НВ очень редки, даже где-то валяется расчёт вероятности возникновения такого повреждения...
но получилось наоборот это они "отвели душу" за эти годы,
последнее, что там творится в Крыму: "маразматический маразм", такого на воротили, а в ДВ ЭС...!!!
Ну и на десерт, по АЛАР!
Об чем речь??? Какие такие АЛАР: нет НВ, нет нарушений ДУ и вообще НИКАКОЙ ПА НЕ НАДО!!!
Вы, что ни разу не считали уставки АЛАР, когда ради того, что бы хоть как-то их выбрать на такие изощрённые режимы идёшь, что уж не может быть и речи о близости даже к новым понятиям ремонтной схемы и НВ. И это ещё одно закладываемое противоречие: согласно новым СТО по АЛАР они ставятся где непоподя, а расчётами они в принципе не будут обосновываться и опять начнётся совершенно не дёшево, но уж точно очень сердито.
ещё конкретная претензия к составителям МУ:
в каждое ТЗ на ПД по не понятным причинам включают куски своего внутреннего документа, даже без его реквизитов (Приказ №ххх, к сожалению получить так и не удалось, сколько не пытался): результирующая таблица расчётов устойчивости с примечаниями.
Так почему, нельзя было внести в МУ и уже тогда на официальных основаниях требовать представление результатов расчётов устойчивости?
А так опять ни в СТО, ни ГОСТ ни в МУ этого нет, а несоответствие оформления ПД продолжится: не имею права оформлять ПД в виде не указанного ни в одном из НД.