Полностью согласен - RastWin.
Как только начинаешь уточнять модель. так и лезут неувязки, или наоборот всё начинает работать. Как правило, при исследовании СУ вылазят все недочёты и приходится возвращаться в настройки первичной модели.
Я например, всегда и все ТР и АТ моделирую полной схемой и естественно даже для двух обмоточных, а как правильно для упрощенной модели учитывать РПН?, для ТР ставится её В ну и т.д. Все СКРМ только как регулируемый аппарат. СК - именно как СК, а не СД или СГ. Ну в принципе схема как бы уже соптимизорована, для уставленного оборудования. Обязательно заведены "районы" и смотришь потери в сети, если надо углы и потери по связям.
Экспериментируешь с местами установки СКРМ и смотришь потери, напряжения по узлам и даже токи, то есть загрузки линий и ТР.
Отладил модель и запустил вариантные расчёты, посмотрел что будет в ремонтных режимах.... плохо вернулся на исходные и всё с начала..