Новый проект WAMS

Глобальная система мониторинга режимных параметров энергосистем

Новый проект WAMS

Сообщениеgena » 05 июн 2007, 10:18

Предлагаю посетить новый сайт в домене Regimov.Net, посвященный глобальному мониторингу промышленной частоты:Над этим проектом я работал последний месяц. Интересно узнать ваше мнение.Описывать возможности не буду - они быстро наращиваются и достаточно полно описаны на самом сайте. Приведу лишь ссылку на мониторинг последней на сегодняшний день аварии: http://wams.regimov.net/ru/select.php?begindt=2007-06-04+07%3A50&enddt=2007-06-04+08%3A05 .
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Новый проект WAMS

СообщениеMichael » 05 июн 2007, 12:06

Интересно"...В перспективе рассматривается возможность измерения углов за счет точной синхронизации по GPS..."А вот это супер!!!Двигаем идею в массы
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Новый проект WAMS

СообщениеRomanov » 06 июн 2007, 20:05

Интересная мысль.А как предполагается синхронизировать распределенные устройства для измерения углов?Для измерения с точностью 1 градус необходима точность синхронизации порядка 1/50/360 = 5,55556 *10^-5 сек.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Новый проект WAMS

Сообщениеgena » 07 июн 2007, 07:37

Точность  современных GPS около 15 нс. И вообще, идея не нова и вовсе не моя. В Европе давно функционирует сеть регистраторов, а в Китае их вообще используют вместо телеметрии. В ЕЭС функционирует более 20 настроенных WAMS. Все они синхронизируются по меткам GPS.У нас даже была статья http://regimov.net/books/wams.html
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Новый проект WAMS

СообщениеAlex » 07 июн 2007, 11:53

Цитата:

...И вообще, идея не нова и вовсе не моя...
А я то думал - на защиту дисера скоро ехать придется... Wink
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Новый проект WAMS

СообщениеPowerlis » 26 июн 2007, 08:09

Цитата:

У нас даже была статья http://regimov.net/books/wams.html
Чтобы видеть переходный процесс и соответствовать названию "WAMS" частота должна измеряться за каждый период (20 мс). Измерения раз в 1 секунду электромеханический переходный процесс не показывает. Для показа процесса как правило выводят график  скользящего среднего значения за 5-10 периодов (100-200 мс). Привязка к точному времени используется для синхронизации измерений в разных точках ЕЭС и наложении их на один график для наблюдения т.н. "волны" частоты.http://www.rtsoft-training.ru/?p=600068
Powerlis
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 ноя 2006, 00:00

Re: Новый проект WAMS

Сообщениеgena » 26 июн 2007, 12:47

На самом деле так и происходит - измеряется каждый период, но объем получаемой информации слишком большой, поэтому в базу попадают только секундные метки. Как только напишем алгоритм определения аварийного небаланса будем фиксировать хоть каждый период, но только на время аварии.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37


Вернуться в WAMS