Kamdis писал(а) Mon, 24 March 2008 13:46 |
Абсолютно верно, трансформатор нужно задавать как есть без эквивалентирования, а как именно делать эквивалент для расчетов вбирает процессор топологии. Такой подход позволяет абстрагироваться от мат.модели и в CIM/XML описывать только само оборудование без учета тонкостей расчетной модели.
То же касается и переключателя отпаек, то в симе приращение на один шаг величина постоянная. Она задаётся один раз в процентах от номинала и дальше используется. Переменный шаг приращения можно задать только дополнив CIM своим расширением, но это уже будет означать, что программы не знающие вашего расширения просто эти значения не обработают.
Вот для того чтоб в России все ПО понимали все расширения и предлагается обсуждать CIM и нововведения, дабы придти к общему решению и выработать общее понимание всех аспектов описания модели реальной энергосистемы.
|
Спорное рассуждения!!!!Как ваш процессор топологии поймёт, что добавочный трансформатор включён в нейтраль обмотки ВН или СН основного трансформатора??? я честно говоря кроме сопротивление заземления нейтрали трансформатора ничего больше не вижу!!! Возможно я и ошибаюсь???